Ну вот и ВСЕ!!!
Не подключенный ПЛК - это и есть не существующие регистры...
Выше уже был первоначальный диагноз
Вид для печати
Какая - то " печальная " картина вырисовывается
Вложение 63514
естественно
уменьшение тайм-аута до 200 сделает панель более адекватной
ЗЫ.
Нет слейвов - будут тормоза. Ведь запросы к отсутствующим слейвам Вы не запретили. А число попыток по умолчанию - три и таум-аут по умолчанию 1000 мс. Т.е. панель шлет запрос, ждет ответа, через 1000мс повторяет запрос и так три раза на каждый запрос. В момент ожидания панель и тормозит
уменьшите тайм-аут до 200
Тайм-ауты находятся здесь
PFW28 -тайм-аут для порта Download
PFW38 -тайм-аут для порта PLC
ф. областью пишем туда 200. Ф.область должна быть глобальная и действие - После загрузки проекта.
Ведь запросы к отсутствующим слейвам Вы не запретили. А число попыток по умолчанию - три и таум-аут по умолчанию 1000 мс. Т.е. панель шлет запрос, ждет ответа, через 1000мс повторяет запрос и так три раза на каждый запрос. В момент ожидания панель и тормозит и не отвечает на нажатие кнопок
ф. областью пишем туда 200. Ф.область должна быть глобальная и действие - После загрузки проекта.Вложение 63518
А вообще то надо просто подключить второй ПЛК, и тормозов не будет.
Второй плк буду устанавливать после согласования с руководством времени простоя станка...
Онять двадцать пять!
Не PFW35 для PLC
Нужен регистр PFW38!!!!!
ЗЫ
to kondor3000
Я Вам уже писал об этом!
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post382499
PFW35 - это задержка между запросами
это есть в настройках порта
А тайм-аута в настройках нет, нет и упоминания в руководстве!
И Вам тоже сюда https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post382499
Не верь своим глазам!
Переводчик был не трезвым
PFW35 - это задержка между запросами
Нужен PFW38
Если запишите 200 в PFW35, то затормозите обмен с обоими ПЛК (резко - всего 5 запросов в секунду), а тормоза в панели останутся
Есть такая возможность, через регистр PFW130 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post362855
Однако,
Есть странное поведение битовых индикаторов, привязанных к битам слейва отключенного контроллера - все индикаторы находятся в значении “1” и периодически кратковременно (доли секунды) переходят в “0”.
Из-за такого странного поведения битовых переменных, например, если есть историческая таблица, в которой используются биты отключенного контроллера, то таблица будет "забита" ложными сообщениями по переднему фронту этих бит.
Решается путем копирования через глобальную функцию бит ПЛК в промежуточные регистры панели
Т.е. поставить в соответствие битам регистров 4х в ПЛК биты промежуточных регистров PSW панели.
Например
4х0 --> PSW256
4х1 --> PSW257
4х2 --> PSW258
.........
4х9 --> PSW265
и т.д.
Если Вы использовали для ламп, переключателей с индикацией или в исторической таблице биты 0х ПЛК, то их номера всегда можно представить в виде отдельных разрядов регистров 4х. Например 0х1 соответствует 4х0.01, а 0х31 соответствует 4х1.15.
Соответсвенно лампы привязать уже к битам PSW.
Её тошнит ? ))Цитата:
Самой панели дурно становится
А как длительность высиживания cвареного яйца влияет на появление цыпленка ?
А здесь оно есть ?Цитата:
системное окно "Потеря связи с ПЛК №.."
Кстати. Здесь еще и зачем-то 3 повтора.
Бабушка либо ответит на 1-ое письмо, либо умерла. Зачем спамить ?
А коли запрос побился, так на следующем кругу повторится. Если не ср..тся незачем очередь к сериал-унитазу держать.
Я обычно до такого окна даю несколько попыток (не подряд - см. выше), не в стране эльфов живу - и гроза бывает. А если оператор напугался - то по делу, а так всегда храпят как младенцы.Цитата:
Я же в проектах использую классику - системное окно "Потеря связи с ПЛК №.."....Операторы пугаются...