Можете не обращаться, никакая прошивка не помогает.
Вид для печати
Можете не обращаться, никакая прошивка не помогает.
Собственный печальный опыт. Отправлял вам приборы на перепрошивку дважды. Как глючили, так и глючат. Да и проблема там, скорее всего, аппаратная, а не программная.
А самим перепрошить невозможно ? Просто большая трата времени и сил - поехать снять - отправить - поехать поставить.
Хорошо - попробуем.
Какие результаты тестирование вместо RTU - ASCII?
У нас ТРМ212 так же ведет себя. А заказчик хочет видеть текущие значения с прибора в SCADA. Пришлось пока отключить от шины ТРМ.
ТРМ202, куплен в 2022 г, проблема та же.
Добрый день.
1. ModBus RTU, скорость 19200.
2. Пробовал откидывать, связь с другими приборами восстанавливается. Наводок нет. Сама линия RS485 всего около 5 метров.
3. Перейти на другой режим нет возможности, так как все приборы работают на этом протоколе.
4. Так же есть проблема при записи значений в ячейку уставки. При частой записи и чтении в ячейке, по какой-то причине, читается значение умноженное на 10, т.е., например, вместо 540 - 5400. Это из-за чего?
Резисторы на концах линии имеются?
В данном случаи не ставил. Связь стабильная. Зависание происходит хаотически, но примерно через несколько часов работы. По сути на линии весит один ТРМ.
А если поставить? Связь стабильная, но не работает иногда - немного беременная)))
На самом деле проблема встречается и с 201 и с 202 и с 212 трмками, пробовал ставить и 2 стопбита и разные подключения (pci плата моха, ас4,ас4м), линии хаотично отваливаются раз в месяц, но при отключении проблемных приборов всё восстанавливается, перезапуск помогает на время, если убрать их из сети проблема не повторяется. При этом было несколько разных линий, где висели только ТРМ и ТРМ с ПР200,пвт100 - разницы особой нет. Есть версия что сильно влияют наводки/скачки напряжения, можно попробовать использовать экранированный кабель и экран объединить с землёй на каждом приборе, в некоторых случаях сильно помогает.
много лет слежу за работой ТРМ202, ТРМ138 в линии RS485 . Зависают (и вешают всю линию на +4в.) только ТРМ202 (от прошивки не зависит , т.к. уже 2025 года выпуск ) . Посмотрел даташиты чипов связи ТРМ202 и 138 - у 202 емкостная гальваническая развязка, у 138 - трансформаторная . может в этом вся проблема ?! кроме зависаний rs485, подключение этой сети к ТРМ202, меняют показания на табло (не сильно , но заметно) . получается - внутренняя гальваническая развязка ТРМ202 слабовата. Почему нельзя устанавливать те же чипы , что и у ТРМ138 ? Есть еще проблема - на линию RS485 иногда проскакивают помехи , которые сбивают адрес запрашиваемого устройства , в итоге мастер получает ответ не от того прибора ( и не те данные). Возможно как раз через ТРМ202.
Вложение 86212
общая длинна линии 20-30 метров, зачем на таких расстояниях сопротивления на концах ? хотя ставил 120 и меньше , не помогает . можно попробовать кинуть новый кабель и т.д. Но почему ТРМ138 не зависает, а только ТРМ202 ?
ВячеславБ
1. Положено. В любом РЭ приведена схема линии. Как правило это по одному 120ом с каждого конца линии. Резисторы в цепи кроме всего прочего увеличивают ток в линии, это тоже имеет прямое отношение к снижению чувствительности к помехам.Цитата:
общая длинна линии 20-30 метров, зачем на таких расстояниях сопротивления на концах ?
2. В моей практике был случай, когда линия в 1 (один) метр не работала должным образом без резисторов.
Вы же сами ответили на этот вопрос - разное технического воплощение данного узла.Цитата:
Но почему ТРМ138 не зависает, а только ТРМ202 ?
Настройки ТРМ202 и 138 одинаковые. мадбас рту , 19200 .Стоят в одной линии. Мастер-мокса с виртуальным ком портом .(название точно не помню, потом уточню). В основном только ТРМ и стоят в линии.Таких линий - десятки по всей станции.Через езернет вся информация собирается на сервере симп лайт . Все это хозяйство монтировалось до меня . Я наследник . Разбираюсь с этим как могу . Нормальной земли на станции нет, стоит на скале .Некоторые линии очень длинные (общая протяженность больше 100м.)и из разных кусков . Где телефонкой , где силовыми кабелями ... пробовал улучшить сигнал через АС-5 , получилось только в одном месте , в остальных не пошло . Сопротивления на концах подбирали , они точно не 120 ом (меньше). По поводу кабеля , сейчас как раз экспериментирую на одном коротком участке . 10-15 метров, кабель - именно витая пара, с хорошим экраном (только нужно восстановить по всему пути контакт экрана между всеми кусками ) . Помехи на этой линии не постоянные . Придется ловить момент . Как только все налажу , отпишусь . Посмотрим , на сколько поможет . все линии- последовательная шина (очень редко встречаются звезда , но лучи короткие пару метров ). И все таки , почему нельзя было те же чипы ставить и на ТРМ202 ? Вы же не думаете , что на всех станциях России идеальные условия для этих приборов ?! Станции строились во времена СССР , финансируются для модернизации скудно . Нужно все таки расчитывать на реальные условия эксплуатации , а не идеальные ( как хотелось бы) . ТРМ138 вполне справляется со всеми условиями .
Просто нет слов,
20-30 метров превратилось в разветвлённую сеть из разных кусков провода, без экрана, с неизвестными резисторами и без земли, которые местами небось сгнили от старости.
Да вам надо купить бухту провода ( хоть для Изернет, 2-4 витых пары с экраном) и всё заменить, а потом уже вопросы задавать.
А проверить на 1-2 приборах можно.