Доброе утро, а сетевые переменные это что? Голимый UDP с настройкой через среду разработки.
Вид для печати
по факту проблема как была так и остается !!! ( подключится к ПЛК БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ не удается , причем у меня это происходит только на ПЛК 100) и что самое обидное в ОВЕНЕ всем на это наплевать!
Привет народ. у меня проблемка с плк63. на компе нет сом порта поэтому подключаюсь через преобразователь 232-юсб. при попытке подключиться выдает сообщение ошибка связи. я проверил сам преобразователь перемкнув рх-тх проверив эхо - эхо есть, но только то что я посылаю в проге мониторе. далее пытаюсь посмотреть что творится на линии при попытке подключиться - а там тишина. уже оставил только преобразовать - нефиги тишина. как я понимаю даже при отсутствии контроллера, кодесис при попытке подключиться, должен на линию передачи данных чето выдавать? тех поддержка пока не может помочь(((
Скриншот приведите для начала.
скрин шот чего?
Естественно того, что выдает CDS.
CDS это типа терминала? если да то нефига не выдает
CDS - кодесис? Ошибка связи (#0): произошло отключение
КС1- проверял на целостность прибором. Также эхо проверял на конце КС1. КС1 вставлял до подачи питания.
Проценты бегут? В ПЛК точно нет никакой программы? На всякий случай проверьте перемычку со стороны DB9.
Проценты где бегут? перемычку проверял звонив ее наличие на конце КС1.
Меня интересует наличие данных в мониторе сети при отсутствии плк и попытке подключения от кодесис. ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЛИ НЕТ??? у меня их нет. также проверял на ноуте --таже фигня.
наличие данных на линии передачи пк---плк есть. проверял осциллографом. плк в ответ молчит.
Разобрался. Если кому интересно, то причина в преобразователе ЮСБ--УАРТ. Львиная доля преобразователей, как оказалось, имеет ТТЛ уровни выходных сигналов УАРТа, а УАРТ ПЛК63 имеет стандартные для данного интерфейса +/-12В что и послужило проблемой подключения. Изготовление преобразователя уровней на базе МАХ232 решило проблему. Так что если кто будет приобретать такие преобразователи то обращайте внимание на выходную логику!!!
В прошлом году как и все тут матерился что CDS по Езернету с ПЛК160М не может подключиться. Больше скажу, у меня и через Debug не подключался CDS. И помогает только перезагрузка.
И ВОТ!!! Перезагрузили давече АРМ (Трейсмод 6) и тишина.... Поехал, мучил, пинговал (пинг естественно ОК), CDS естественно не ОК. Теперь получилось что и СКАДе не отзывался ПЛК160 и помогла лишь ПЕРЕЗАГРУЗКА.
что делать???
Проблема с ПЛК100-Р-М работает через день :-( Виснет капитально и перезагрузка не помогает, горит только диод "Питание" блоки МВ не опрашивает, наследующий день приехал на объект работает, как не в чем не бывало, питание в порядке (бесит).
Что делать с таким ПЛК, я бы прошил в него новую прошивку, но не уверен что могу его привести в адекватное состояние.
что такое буттон сам удивлен что его нет в доках http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf
а зачем он нужен, это воспользуйтесь поиском на форуме или можно ограничится темой http://www.owen.ru/forum/showthread....E1%EB%E5%EC%FB
ЗЫ здесь есть http://www.owen.ru/uploads/rp_plc100...-plc154_25.pdf