Все он правильно нарисовал, но в данном случае это лишнее и только ухудшает ситуацию.
Вид для печати
У расходомера ВСЭ-И нет клеммы куда можно воткнуть +24 даже с сопротивлением
сделаю.после обеда отпишусь.
если есть мысли, поделись?
Входные цепи СИ8 потребляют ток, который не тянет оптрон ВСЭ-И. По этой причине без дополнительного усилителя не обойтись. Если сможешь без ошибок сделать так, как показано во вложении, то все заработает. В качестве VT1 можно использовать транзисторы n-p-n типа: КТ315Б, КТ503Г, КТ645Б, КТ815Б.
Сам столкнулся с подобной проблемой.
Счетчик СИ30 + расходомер Endress+Hauser Promag 10H. Только на выходе у него транзистор с NPN с открытым коллектором.
Не выходит на счетчике импульсов что-то получить..
Эх, если бы автор вопроса еще бы изложил итог...
Помогло использование усилителя или нет? Как решил проблему?