Здравствуйте, уважаемый. Не важно на какую букву.
1) никто про фекалии здесь не писал
2) у овена, реально были косяки. Например, на офсайте писали,что к ПЛК100 можно подключать флэшку, для хранения архивов, описание работы функций syslibcom не совпадало с действительностью ( потом на форуме писали, что это из-за неправильного перевода, а потом им было влом переделывать документацию), один аккумулятор чего стоит...
Косяки есть, но они заложены в цене. Так же как отсутствие косяков заложено в цене у сименса, шнайдера, ЖЕ, якогава. Это нормально. Овен дюже подходит для очень бюджетных проектов.
Я сейчас на объекте, у меня запасного ПЛК нет. Мне проще обмен данными на один порт завести, чем отправлять в сервис... Завтра будут ТЭЦ запускать...
-
1)Второй порт через syslibcom я так и не смог настроить. Все сделал через первый, и все хорошо работает. Но если найдутся люди,у которых есть опыт работы c ПЛК110-30 через syslibcom со вторым портом RS485, то было здорово, если они поделятся опытом, ну или официальная тех. поддержка отзовется.
2) Хорош сраться, вопрос кто виноват не ставится, а интересует ответ на вопрос, что делать.
-
Через коныигуратор работает, через unm открывается, без not в comservice не открывается
-
Если через "чистый" syslibcom, то у меня порт открывается, но не настраивается. Если через COM_SERVICE, то Ready не получаю... Я не утверждаю, что у данного ПЛК второй порт 485 не работает. Я говорю, что у меня не получилось и просил помощи...
-
Ну так попробуйте эту функцию настройки с not и без неё, может там насамом деле фальш выдается только на нулевом порту. Вобще можно испольщуя unm и бибку по работе с смсками приспособить под модбас аскии
-
Хорошо, немного личной истории.
В годах 2010-2011 нашим проектантам очень понравилось в бюджетные проекты ставить "Овен" - ПЛК100 + МВА8 + МВ110... Все под modbus. Сделали порядка 15 проектов. Связь по modbus делал через конфигуратор. Через пол года, прмерно, на 30% установок появилась проблема - отваливается обмен данными(например с МВА8 или с амперметрами Sfere). Причем восстановление происходит, только при ПОЛНОМ выключении ПЛК, т.е. надо ждать пока разрядится аккумулятор. В результате чего у меня было несколько "дальних" командировок. После чего был найден выход - использовать modbus.lib. Проблема отпала полностью. Причем еще появилась возможность вести статистику обмена даными. И все стало хорошо.
Почему ПЛК110-30.
В мае этого года у ПЛК100-Р обнаружился следующий косяк - при включении при разряженном аккумуляторе была следующая картина - ПЛК вкючается и тут же выключается, и так продолжается в течении пары минут, после чего ПЛК встает и не запускает пользовательскую программу ( индикатор "Работа" не горит ). У меня на стенде стоит ПЛК100 2010 года выпуска, на нем этой проблемы нет.Начал изобретать. В результате получается, что происходит задержка при старте на разряженном аккумуляторе порядка 30 сек. Данная ситуация была признана неприемлемой и взяли ПЛК, у которого можно выставить в конфигураторе время работы от аккумулятора.
Я ентот ПЛК первый раз использую. Причем сложилась такая ситуация, что изучать данное изделие пришлось уже на объекте. А у меня все предыдущие проекты заточены на modbus.lib, а следовательно syslibcom. Изобретать что-то новое в условиях дефицита времени( нужно все "слабать" за пару дней ) было крайне не целесообразно.
Да я понимаю, что здесь МНОГО личного, но вопроса - почему второй RS485 не настраивается через syslibcom енто не снимает
-
Не понятно чем занимаются специалисты фирмы "Овен".
-
monteg кстати да, попробуйте сделать второй ComService для второго 485-ого порта без NOT, очень интересен результат.
-
отвечу, когда будет под рукой ПЛК110-30.
Я с объекта свалил.
-
monteg я так понимаю. можно проверить ничего не подключая, просто открыть порт и дать ему настройки ?
Если так, то попробую попросить в одной фирме на прокат, елси есть по наличию и попробовать.
(Выяснил, по наличию нет, специально заказывать не будут)
-
Попробовать можно. Интересен Ваш результат.
У нашей конторе сейчас данного плк в наличии нет.
-
Значение переменной не мог перепутать( Byte с DWORD) в переменной SERIAL_PORT2_ID?
-
Вы имеете ввиду тип переменной или значение или что?
А вообще было несколько ( 3 или 4 ) таких ПЛК. Ни на одном второй RS-485 из SysComLib не заработал.
-
Не знаю почему ОВЕН молчит. есть прошивка для старого 110-30 которая решает проблему работы второго 485го на syslibcom.