Возле боковины это сколько в сантиметрах/метрах?
Вид для печати
Возле боковины это сколько в сантиметрах/метрах?
Ну как Вам сказать, диаметр емкости 2,7 метра, один электрод заканчивается через 2 метра от верха, второй 0,5 метра и третий 0,4 метра... Много или мало между корпусом и электродами? Какое значение не должно превышать расстояние от стенки до электрода в месте контакта с водой?
Там вроде настоаивается чувствительность?
Так что по расстояниям, какой совет дадите, чего придерживаться?
Ну дык сколько вешать в граммах?))
Если я не ошибаюсь, то расстояние от нижней точки электрода до ближайшей точки бака будет около 70 см., учитывая контролер ОВЕН САУ-у реально будет построить систему без 4-го электрода? Расстояние между устанавливаемыми электродами так же должно быть 70 см?
На точно такое же не получится все три, но они и чувствительностью настраиваются по-разному)))
Нижний в 70 см., верхние 100 см. и 80 см. ну примерно)))
Это не длинна, а наименьшее расстояние до станок бака.
Не стал создавать новую тему.
Имеем бочку 30м3, высота бочки 2,4м, находится на высоте 12м
от шкафа управления насосом до бочки оборван кабель(возможно сгнил от старости), найти обрыв не реально, тянуть новый 800м тоже сложно
Хотим сделать систему по давлению, возможно ли найти датчик который будет работать достаточно точно в диапазоне 1-1,24 Атм ?
можно ли использовать ПД100-ДИ0,16-171-0,5 http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...iv_dv/opisanie ? если да то с каким контроллером?так чтобы он мог включать пускатель(реле) насоса
Может кому пригодится... Шестой год благополучно пользуемся "Датчик давления "ЗОНД-10-ГД-1212-0÷10м.вод.ст.-4÷20ма.-10м.-кл.1"(~7200р) + Измеритель регулятор технологический ИРТ5920Н с токовым входом 4÷20ма.(~4900р). Датчик опущен на дно водонапорной башни.
от кондуктометрических датчиков отказались через месяц работы, вода грязная из технологии, обрастание электродов, захлёстывание потоком, брызги, очень не надёжная система, Зонд обернули полиэтиленом и на дно, обрастания нет, показания точные.
Поставили три датчика, один длинной 1,95 метра, второй 0,5 метра и третий 0,35 метра, общий проводник подключен между входов в бочку сверху, верхний и аварийный датчики срабатывают, а нижнего уровня нет(((
Задублировать общий и в нижней точки бочки?
не, вроде заработал нижний датчик... как так? может настраивался сам?
виновных быть не может, расстояние от стенки до электрода у самого нижнего как раз наименьшее, при чем тут расстояние и предупреждение?
тем более то датчик опознается как сухой, а то вдруг раз и заработал как надо... вот и вопрос возможна ли подстройка датчиков или еще какие причины\возможности?
Может быть, нужно было взять четырёхэлектродный датчик уровня?
Четвертый электрод имитировал бы стенки Вашей ёмкости.
http://www.owen.ru/catalog/treh_chet...4_du5/opisanie
Четвертый электрод рассматриваю, еще день тестирований и тогда определюсь в необходимости.
С площадью никак не связано, верхние электрода и того меньше, однако работают как часы...
Вообщем вечером отпишусь по результатам.
Спасибо)
Может, грязный (в масле) был?
Докладываю результаты:
все работает как часы! хорошие часы... нижний осушился - насос включился, до нижнего вода вернулась - насос работает дальше датчик все показывает, верхний сработал - насос выключился, принудительно докачиваю до аварийного - включается второй выход...
Надеюсь и дальше так будет... завтра приходит обратный клапан, ставим и переключаю провода на контактор (пока все в тестовом режиме без управления насосом) и начинаем эксплуатацию)))
Посвятите новичка - уставка компаратора замыкания или размыкания (по умолчанию стоит замыкание 1.0 и размыкание 90), что такое и как настраивает, на что влияет?
Как я понимаю это чувствительность или что?
Спасибо)
Да, это пороги чувствительности, определяющие гистерезис для отстройки от волнения уровня в ёмкости.
Вообщем все работает)))
Вот что получилось... https://yadi.sk/i/sDTEm0ycZQFH7
Сообщают - система работает исправно второй год, все набирается, о проблеме нехватки воды забыли. Единственное обратный клапан "хлопушка" не подошёл, взяли Данффос. Всем ещё раз спасибо за советы.