Север, вы попробуйте программировать не фбд, а сфс. Функционально это тот же фбд, только рисуется не построчно, а как схема.
Вид для печати
Север, вы попробуйте программировать не фбд, а сфс. Функционально это тот же фбд, только рисуется не построчно, а как схема.
задачу немного изменю, как реализовать чтоб нажатием одной кнопки от каждого нажатия включались поочередно допустим 5 выходов 1...2..3..4..5..1..2..3..4..5.. и т.д. типа револьвера
Переменные:
Start: BOOL - отмаскированное нажатие кнопки
Work: BOOL:= 0 - состояние работы алгоритма? выкл при старте контроллера.
Work XOR R_TRIG(CLK<-Start).Q -> Work
Теперь переложите это в картинку.
Если уже совсем не получится - выложу.
Ловите пример
Вложение 6289Такой вариант подойдет?
Только не забудьте еще один компаратор на выход 6 (на один цикл ПЛК).
А лучше - блок DECODE.
воспользуйтесь советом, в начале намного проще,вы просто рисуете свою схемуЦитата:
Север, вы попробуйте программировать не фбд, а сфс. Функционально это тот же фбд, только рисуется не построчно, а как схема.
Так в CFC, вы будете рисовать схему в том виде как вы её представляете. Те же ФБД, связи между входами и выходами задаёте сами.
Вот пример. Зимой насос работает постоянно, а летом, чтобы не закоксовался периодически пускается на несколько секунд.
Время периода в примере взято малым, чтобы в эмуляторе быстрее пронаблюдать, как всё работает.
Подскажите пожалуйста как на фбд выглядет ситуация при которой , при достижении заданной температуры выход откл и больше не вкл до следующего раза
Задача: включать тэн до 40град на макс время 60мин при достижении любого из условий откл. ну по времени все понятно а вот как быть с температурой он при достижении откл. но температура падает и он обратн. вкл. получается качели..
И еще как правильно организовывается работа по принципу нагревателя дошла темп. до 10 допустим откл тэн упала на 2 градуса вкл. ...и так туда сюда
есть одно слово: гистерезис
http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf
10.17.7 Аналоговые компараторы
О то что нужно! Благодарю! А по поводу развого срабатывания ? пытаюсь как то счетчик приладить но что то не пойму.... как
ищите в этом же документе, к примеру детекторы импульсов или переключатели
благодарю...разобрался.