пожелания принимаются всегда. на счет управления твердотельным реле все ясно. на счет температуры будем думать.
Вид для печати
пожелания принимаются всегда. на счет управления твердотельным реле все ясно. на счет температуры будем думать.
Вчера на выставке в СКК в СПБ видел некий прибор под названием ПР-120, это случаем не то, о чем речь?
в общем да.
Это то о чем речь.
Ожидаем первые тестовые партии в январе, начало продаж с планируем начать в апреле мае.
Рассматриваются ли такие варианты как появление функционального блока ПИД-регулятор?! И возможность считывания и корректировки часов реального времени?
В ПР с аналоговыми сигналами будет ПИД, естественно.
когда : конец апреля начало мая
сколько : около 4 тыс рублей.
ПИД будет скорее всего оформлен в виде Макроса.
Аналоговый вход 0-10В - это единственный вариант? Рассматривается ли вариант оснащать входом 4...20мА?!
4_20 мА можно завести через резистор. Так сделано почти на всех наших приборах.
Поскорей бы уже в продеже появились, уж очень привлекательный девайс!
Этот точно!
Замечу только ,что софт не менее привлекательный чем девайс:) ,а все вместе это ПР114.:rolleyes:
Когда на тестирование будет запись ;) ?Уже пора, если в мае продажи :D
Да, тестирование надо начинать. Заложил парочку ПР-114 для управления насосными станциями химстока на одной ТЭЦ. Скоро реализация проекта!
Какова макс.частота (время) по входам (1-8) у ПР114? Если уж по аналоговым входам 0,5мс/
Тоже хотел бы увидеть такой девайс, а цель очень простая, мне требуется функционально законченное устройство по контролю на перепад для насосов, с использованием нескольких датчиков давления (4-20 мА), может еще и подпитку на нее заведу. Посмотрим что дадут %)
Повторно.Какова макс.частота (время) по входам (1-8) у ПР114? Если уж по аналоговым входам 0,5мс/ или время цикла ПР114.?
.
Говорить о максимальной частоте нельзя, т.к. она достигается при ПУСТОЙ программе. Можно говорить о частоте обработки при какой-то определённой программе, явно не нулевого размера.
И упираться все будет во время цикла ПР, а не в частоту входов.
Так вот и скажите какой цикл ПР на пустой программе,а дальше уж как нибудь оценим ,посчитаем,сравним с ПР110,а то не понятно под какие задачи затачивать ПР114.Для относительной оценки быстродействия изделий можно выбрать проект с одним инвертором ,с обратной связью и сравнивать все аналогичные изделия по этому проекту,в том числе и с импортными.
минимальное время логической единицы на входе прибора 0.5 мс. Соответственно 1 КГц это максимум что можно будет выжать.
а время цикла вы сможете посмотреть в среде программирования: значение считывается из самого ПР, будет на вкладке информации о приборе.
Спасибо .Не понятно, почему на вкладке ПР110 СТОИТ среднее время цикла 1,06мс.Или время не то ,или ПР не тот?
Еще вопрос ,если процессор другой ,то может и стек сделали больше ,что не раз сдерживало применение ПР11о.???
Вопрос может делитантский но всеже.
Записать программу в ПР ну это естественно, а скачать из ПР можно?
Так он и в ПР110 сделан был позже динамический ,но у него же есть макс."глубина" ,в ПР110 из-за ограничения ресурсов она была 15 ,а в ПР114.?Как то не очень чувствуется "динамика" .:rolleyes:Судя по тому что показывает овен лоджик в своем окне "стек" ,один и то же проект в ПР110 и ПР114 имеет один и тот же уровень использования стека .Значит они равны ,что для ПР110 ,что ПР114 .Или я ошибаюсь?
Динамика в том, что "максимальная глубина" в ПР114 - это не статический параметр, жестко заданный. А параметр переменный, хотя и ограниченный объемом ОЗУ.
Так озу же не только для стека ,нужно ведь что бы стек не затер другие переменные ,значит он имеет область (ограничение) ,понятно что глубина переменная.Или из всего обьема ОЗУ отнимается количество необходимое для проекта ,а остальное отдается под стек?Память ОЗу 976 байт -это под проекты или стек то же?
Поясню. Есть область , назовем её T, в ней находятся переменные, в т.ч. и внутренние переменные ФБ и стек.
Стек растёт снизу, переменные сверху. ОвенЛоджик проверяет. чтобы они не встретились.
Понятно .Не понятно только в какой версии овен лоджик это реализовано ,а то выбрал ПР114 ,а там как в ПР110 пишется Стек 100% или глубина 15 превышена.:confused:
в 36й, она пока в разработке.
Круто ....!!!!!Скорей бы уж на тестирование