Я думаю менять платы :rolleyes:
Вид для печати
Т.е. получается что надо брать ПР110-220.12ДФ.8Р. если требуется ПР с входами на 220 В. Ну мы допустим возьмём для своих проектов. Надежность важнее всего. Но по опыту продаж сразу могу сказать что для покупателей 1000 руб. разницы в цене будет психологическим барьером. Тем более вариант 8Д.4Р. для многих задач более чем достаточен и цена нормальная.
как я понял в новых ПР 220 8\4 это уже будет исправлено ,а старые модели ,если этот еффект проявляется нужно нести в сервисный центр.
Итак про дефект. После включения прибора, в сеть если он постоял некоторое время с логическим нулем на входе (при комнатной температуре несколько часов, если в печки при 80 градусах, то полчаса где-то), то потом при подачи логической единицы светодиод горит, но сам ПР этой единицы не видит. Если ее оставить, то спустя где-то полминуты (при комнатной температуре, секунд 5 при температуре 80 градусов) она все таки появляется. Те приборы которые выпускаются сейчас имеют другую плату и на них данный дефект не проявляется.
Старые же приборы с "неправильной" платой, которые остались у нас, будут направлены на доработку. Таким образом источник дефекта локализован и устранен.
Новые сведения про дефект:
Как показала практика приборы выпущенные в 2011 годом могут обладать этим дефектом (они имеют другую схемотехнику, поэтому шанс появления неисправности стал гораздо ниже, но как выяснилось не равен нулю.)
исправлен в приборах выпускаемых с июля 2011г, (внесены целенаправленные изменения в схемотехнику)
Ремонт таких приборов идет по гарантии и выполняется за стандартный срок (1-3 дня).
Я писал про московский. К сожалению, про украинский сервис я ничего сказать не могу. А как они объясняют столь долгий срок ремонта?
Кстати о сервисе. Вопрос к группе тех. поддержки. Можно ли получить информацию о отправленном на тестирование проблемном ПР (реле отправлялось именно в группу, а не на завод). Реле числится пока за мной. И я должен или использовать его в работе или вернуть на склад. Или дать контакт с кем конкретно нужно связаться для решения этого вопроса.
to smk1635
Пытался с вами связаться по скайпу, никто не отвечает.
Звонил в офис, там сказали что подобное оборудование не отправляли.
сообщите пожалуйста серийный номер и полное наименование прибора.
Здравствуйте Евгений Сергеевич.
Я редко сейчас бываю в офисе, несколько объектов в монтаже и в наладке.
Менеджер уже получила соответствующих люлей, за такой ответ (она и отправляла прибор) и за то, что не выяснила сразу с кем связаться.
В понедельник свяжусь с Вами
Подскажите пожалуйста номиналы входных элементов для замены у ПР110-220. А то лежит-пылится на полочке разобранный, толком и не работал... Хотелось бы применить хоть куда-нибудь.
А зачем разбирали? Отправили б в сервисный центр, вам бы или заменили или отремонтировали.
Я нахожусь в Украине, с сервисом напряжно...
Ну так что, это великая тайна-номиналы элементов? Возможно скоро будет небольшой объектик, хотелось бы применить это злосчастное ПР
Так можно и померить тестером ,если тайна:)
Что бы померять, нужно иметь заведомо исправное реле
Если резистор выгорел ,то его видно сразу , мало вероятно ,что все сгорели.
Вы меня неправильно поняли. У меня ПР 110-220, которое через некоторое время после включения начинает глючить. В этой теме ранее было написано, что это из-за обвязки входных элементов. Замена транзисторов и резисторов на другие помогали избавиться от этой проблемы. Вот я и спрашиваю номиналы этих элементов, чтобы самостоятельно их поменять.
To pahenziy
1. Изменены номиналы компонентов:
PRR02D02
R55…R62 изменено на «RC03-15кОм 5%».
R34…R41, R3…R6, R1..R2 изменено на «RC06-15кОм 5%».
R42…R49 изменено на «RC05-470кОм 5%».
PRR01C02
R1…R16 изменено на «RC06-100кОм 5%».
R17…R24 изменено на «RC05-2,7кОм 5%».
DA1…DA8 изменено на «PS2801C-1P-F3-A (NEC, SSOP-4)».
2. Изменено встроенное ПО микроконтроллера – адаптирован драйвер дискретных входов. Новая версия – 2.74. скачать можно отсюда
Большое спасибо!
Только архив почему-то пустой...
подправили
еще можно скачать отсюда
Уважаемый Евгений Сергеевич, последний вопрос: резисторы R55-R62, это которые на схеме выделены красным? Просто на моей плате нет таких обозначений, зато есть резисторы номиналом 3.3кОм и обозначены почему-то С17-С26.
Да, это то, о чем я писал.
Оффтоп: :eek:
Причем здесь оффтоп, я бы в такой ситуации также писал.
У меня оффтоп
Как хорошо что всё же нашли причину)))) Я ведь один из первых писал по поводу что ПР дурит))) Наконец не прошло и года как всё же нашли проблему!!!
У меня небыло возможности послать приборы, я знаю что вы просили выслать это есть у меня в письме!! Но наше предприятие отказалось на отсылку так как дешевле было оставить на утиль, и мне пришлось многие участки оборудования переделать на ПР на 24 В . а 220 вольтовые так валяются , единственно один у нас попался нормальный ПР и пока работает.
Очень понимаю позицию пользователя РАК сам попал в неприятное да ещё когда сделали на нескольких участках и стало всё гемороить , то мне сказали исправляй ситуацию как хочешь, кто знал что так будет с прибором ПР , ведь перед сборкой щита управления всё работало как часики и, а в цехе уже началось при температурах от +10С до -14С
А проблема началась у нас 1 января 2011 года тогда Евгением Сергеевичем переписывались, кстати по поводу входов была ещё проблемка что при наводках на кабелях входа начинают подсвечиться и ПР порой понимает наводку за логическую единицу, я правда решил проблему , но если кто то будет модернизировать оборудование тоже может столкнуться с неприятностью. Как я решил проблему изменением RC цепи другими номиналами элементов