В данном случае - не мы выбираем, а нас не выбирают...
Вид для печати
В данном случае - не мы выбираем, а нас не выбирают...
Не от хорошей жизни люди едут зарабатывать в другие места. А зарплата в 2002 году КИПовца по 6-му разряду, профмастерство, расширеная зона - 100$ ? Ремонт в купленной за последние накопленные кровные тоже надо делать, сыну 10, дочка родилась - всё требует денежку. А тут работу предложили в Москве, интересную, и понеслось. Не получилось, в общем, усидеть на двух стульях сразу.
Да, жизнь она такая.
Ну вот вроде нарисовывается МУ110-8И, надо придумать и приделать, пока прибудет, к нему побыстрому 4/20мА => 0/10в.
Датчики температуры LM235 уже в пути, преобразователь уровня для них уже в процессе "лазерного утюга", надо попытаться "сихронизировать" процессы изготовления "прибамбасов". :)
Вопрос актуален - модуль аналоговых входов, исправный, куплю.
"В связи с постоянно меняющимся курсом "условных енотов" предложение на рынке вторичных приборов резко сократилось, волны продаж ждать не придётся." - из сводки СовИнформБюро.......
omelchuk непонятно, зачем на LM235 делать преобразователь уровня ? просто заводите ее на вход 0-10В и масштабируете в программе, все.
Lm235 имеет выход в К, поэтому при 0 цельсия на выходе 2.715в, вот и приходится. Не путать с LM35, которая 0-100=0-1. Увы, в прдаже не нашёл, лишь в Китае, заказал, в феврале доставка. Потом переделки минимальны, програма не меняется вообще. ОВЕНские приботчики, в отличии от остальных, Вы ведь не забыли, имеют максимальные уровни на входе в 2вольта(20ма, 100ом), вот и танцы......
omelchuk я в курсе, использую LM335, 1 Кельвин = 1 Градусу, просто смещенная шкала. 335-ая от -40 гр до 100 гр, по напряжению от 2,3315В до 3,7315В.
Подаю на вход МК110-8АС с настройкой входа 0-10В а в программе ставлю Scale_R, и все.
Уважаемый, я Вас понял, но в наличии ПЛК63, поэтому такие танцы. Куплю модуль аналогового ввода, исправный. Тогда и будут другие танцы....
Кстати, 8АС, наверно, единственный прибор со входом 0-10в....
Куда-то ALFIX подевался, жду и жду...
Делитель напряжения не решит проблемы ?
Врядли когда у вас будет 100 градусов в доме...
Данные датчики будут устанавливаться на всей структуре домашнего ИТП, температуры могут достигать 90С, делитель напряжения убивает точность измерения вхлам. Сделать сдвиг в диапазон 0-1В на четырёх двухканальных операционниках (для восьми входов) мне намного проще, чем ждать пару месяцев тридцатьпятые...
Кстати, наверное будет правильнее создать отдельную тему по нашей дискусии, и назвать её - "Что нибудь да как нибудь" или "Колхоз". :)
Р.S. платы в известной проге туда тоже выложу. Как я понимаю, людей с "паяльным" прошлым здесь предостаточно, и технологией ЛУТ они владеют в совершенстве...
поэтому я и выбрал LM335 и модуль аналогового входа сразу с 0-10В
а вы до этого с LM335 работали, как себя ведут, есть мысля на двигателя с целью их контроля по температуре поставить.Цитата:
поэтому я и выбрал LM335 и модуль аналогового входа сразу с 0-10В
До этого нет, дома сейчас работают 2 штуки, с лета. Один управляет бойлером, другой уличную температуру показывает и по нему включается нагревательный кабель трубопровода скважины, чтобы не замерзла вода.
Работают исправно без всяких дополнительных элементов, прямо на входах 8АС. Для дома дешево и сердито
тоже с 10-ок приобрету, надо попробовать, тема интересная получается......
Павел Братковский только расчитайте сопротивление при питании от 24В, я поставил 10кОм, вроде не должен ток быть больше 5мА, если будет больше, то LM начинает греться и мерять сама себя.
Питаю прямо от модуля 8АС
Уважаемые. Я бы на Вашем месте поступил бы иначе. 24 вольта через резистор, например 1кОм, на стабилитрон 9V1, а потом через 4,7кОм на датчики. То есть простейший стабилизатор, который при обрыве цепи датчика спасёт вход прибора от 24вольт....
СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!!
omelchuk вы бы лучше нарисовали, а то не совсем понятно. Применительно к LM235, 335, 135, а то непонятно, что там должно оборваться...
omelchuk имеет в виду что, если в датчике внутри будет обрыв и не только внутри, то на вход 24в прилетит, что не есть хорошо.....
Набросал по-быстромуВложение 15843
простая защита входа прибора от обрыва цепи датчика типа LM235.
Для приборов со входом 0-1 вольт предпочтительнее, на мой взгляд, использовать LM35, но она в таком случае работает лишь в диапазоне 3-100С (хотя этого в большинстве случаев более чем). Защита на двух последовательных кремниевых диодах в прямом включении параллельно входу.
Жаль, она, как ни странно, намного реже имеется в продаже.
omelchuk Какое напряжение будет после резистора 10 кОм, если на входе 24В ?
маленький мини курс. Закон Ома U=I*R. В твоём конкретном с 10Ком и 335. При температуре около 25 градусов на LM будет в районе 3 вольт. На резисторе останется 21. Ток через цепь примерно I=U/R, 21/10000=2mA.
В худшем случае, при обрыве цепи датчика имеем 10ком резистор и входное сопротивление прибора 8АС, по паспорту 200ком. Имеем 24вольта на 210ком. Итого, на резисторе 24/210*10=1,15вольта, остальные 22 с мелочью на входных клеммах прибора. Не знаю, насколько это опасно для 8АС, но в документациях предупреждают....Вложение 15845
Конкретно по вопросу - всё зависит от силы тока, а она связана с сопротивлением всей цепи.
omelchuk понятно. А то, что встроенный источник имеет напряжение 24В разве не говорит о том, что канал будет работать на данном напряжении ? просто мы меряем 0-10В, ну придет 22 (слабо верится, это только если от LM оторвать провод, так как внутри у него тоже резистивный делитель на выходе стоит). Ну зашкалит показания прибор....
хз. как-то нет желания проверять :)
Вычитал в РЭ 110-8АС: защита входа прибора до +/-40В, тогда ничего мудрить не надо. Хорошая защита.
Для Вольда.
Ты абсолютно прав!!!
Но зачем оно (больше 9вольт) при использовании LM235??????????
Насчёт "хренов" - не буду вступать в бла-бла.....
Вольд, почитай даташит на LM235.
Какой есть...
З.ы. ну и че вы сцепились то ?, все уже выяснили, если есть защита в самом 8АС, то нечего и мудрить, значит все, что нужно для LM это ограничить ток через нее проходящий, чтобы она не показывала температуру самой себя а не окружающей среды.
По крайней мере за полгода у меня к ней нареканий не было.
Выбирал 8АС из соображений именно подключения датчиков 4-20мА и 0-10В без дополнительных схемотехнических доделок.
Если вдруг понадобится RTD подключать, ну куплю 2А или 8А. Но думаю что не потребуется.