А СПК105 скоро будут продаваться??
Вид для печати
А СПК105 скоро будут продаваться??
Без проблем:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15867
Здравствуйте, я соединил МВ110 - 8А к Панели СПК107, все адреса и параметры связи соответствуют. Подключил одну термопару к 1-ому каналу. Я прислал вам картинку, в каналах Модбас слэйва должна отображаться температура?? Или нет?? Я не могу разобраться, пример не работает полностью...
А проект то выложить нельзя было, откуда знать к тем ли адресам Вы обращаетесь, с теми ли сетевыми настройками и т.д.
Вот сам проект.. Настройки модуля заводские
Подскажите, а если ли блок.. или библиотека, по учёту теплоэнергии? Если есть две температуры и расод теплоносителя? Если ответ будет ДА - то вопрос: возможно ли с подключением датчиков даавления подачи обратки для более точного учета теплоэнергии. Вопросы появляются для подбора оборудования. Имеется котельная с ВКТ 7, учет тепла и архивирование. Планирую в этом месяце взять СПК 107 и тут делема толи брать модули ввода толи по RS232 считывать данные с ВКТ7. Так как аналоговый ввод всё равно делать, а ВКТ 7 могу переставить на жилой дом для учёта. ( 8 тысяч рублей стоит) В другой ветке Александр выложил библеотеку архивирования ... будет удобно на флешку скачивать архив раз в месяц с СПК и уже в екселе обрабатывать Спасибо
СПК 107 не могу подключить к ПК
камень предкновения при установке драйвера
диск с коробки у меня не читаем скопировал на друком компьютере
при подключении
в диспечере устройств отображается как Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget
при попытке установить в ручном режиме, 30 минут ожидания отключил через диспечер задач
сейчас в сетевом окружении дополнительное сетевое подключение отсутствует, в свойствах (Linux USB Ethernet/RNDIS) Запуск этого устройства невозможен. (Код 10), драйверы которые установились usb8023k.sys, rndismpk.sys.
Попытки переустановки виндоса, запуск программы WindowsXP-KB959765-x86-RUS.exe ни каких результатов не дали.
компьютер
Powered © by X-leam
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E8400 @ 3.00GHz
3.00 ITu, 3,00 ГБ ОЗУ
Что я делаю не так ?
По поводу библиотеки для учета, к сожалению подсказать не могу, в этой области знаний у меня немного, возможно кто-то из опытных форумчан сможет подсказать.
Что касается ВКТ7 - есть 100% положительный опыт подключения его к приборам с CODESYS v3.
Но в этом случае нужна библиотека, поддерживающая его протокол.
ОС: Windows XP SP 3 версия 5.1
сборка 2600.xpsp_sp3_qfe.090804-1456
Спасибо большое, получилось.
А что такое Rising edge??
Библиотека, которую выкладывал Олег для VKT7на данный момент не растпространяется свободно. Если у кого-то есть потребности, пишите мне в личку, будем общаться.
В дальнейшем планируем эту библиотеку "клиентоориентировать" и выложить в доступ.
Можете мне пожалуйста объяснить данное преобразование слова в реал, я не понял, почему именно такая комбинация?? А можно решить это как то попроще, по другому, как на CFC реализовать??
Все крайне просто:
1) На данную библиотеку нет ни описания, ни примеров
2) Библиотека является интеллектуальной собственностью компании Овен. Но в текущем представлении она не защищена.
После того, как данная библиотека будет защищена от запуска на сторонних контроллерах, она появится в свободном доступе для пользователей продукции ОВЕН.
Извиняемся за поспешную презентацию!
Потому что в соседней ветке на протяжении множества страниц данный вопрос обсуждался уже очень много раз.
Повторюсь, что передача чисел в формате с плавающей точкой в протоколе Modbus не стандартизована.
Уважаемый, Capzap даже приводил примеры и даже видео о том, какие разновидности последовательностей бывают.
К сожалению из за этой "фишки" весь сыр-бор.
По поводу вопроса реализации на другом языке. Вопрос зачем?
возьмите мою функцию и вызывайте ее в любом другом языке.
CODESYS позволяет писать каждый POU на своем языке.
Если вопрос стоит в том, что принципиально ST не хотите использовать, то тогда пробуйте по методу capzap.
Доброго времени суток!
Есть необходимость связать СПК107 с МВ110-16Д. Есть может быть пример какой нибудь? Пытался разобраться на тех примерах что приведены выше, но как то пока дело не сдвинулось.
Есть необходимость опроса входов на МВ110-16Д и вывод информации на панель СПК 107. С визуализацией данных проблем не возникает, а вот в том что бы заставить СПК опрашивать модуль ввода, является пока тайной покрытой мраком.
В этой теме по большому счету только второй день, это даже не чайник, а где то ниже, поэтому может и не правильно ставлю вопросы.
mestny, пожалуйста поясните в каком месте у вас "затык". Что именно не понятно или что именно не получается. Я не могу Вам помочь, не зная вашей проблемы. Попробуйте доходчиво разъяснить, что вы пытаетесь делать (не в общих словах, а конкретно) и что у Вас не получается. Тогда я смогу дать подсказку.
Обмен настраивается очень просто:
1) Берете модуль, подключаете его к ПК. Задаете ему настройки.
Обязательные это -сетевой адрес прибора(например, 32), скорость обмена(например, 115200), четность(например, отсутствует), стоп биты (например, 1).
Возможно надо настроить протокол прибора. Некоторые из модулей имеют эту настройку, некоторые нет. Если она активна надо выбрать Modbus.
2) Если вы не можете подключиться к модулю или не помните его настройки, то открываем руководство на модуль и читаем, как его перевести в заводские настройки. Даю подсказку - нужно установить джампер или переключить dip-переключатель.
После подключения необходимо выполнить настройки согласно пункту 1.
3) После настройки всех параметров нужно сохранить все настройки Меню - прибор - сохранить измененные
4) После настройки ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ на модуле
5) Убрать перемычку заводских настроек
6) Еще раз включить и убедиться, что по заданным настройкам конфигуратор находит прибор
7) Опять выключаем питание, подключаем модуль к СПК/ПЛК
НЕЛЬЗЯ одновременно опрашивать модуль конфигуратором и ПЛК.
НЕЛЬЗЯ при включенном питании переводить прибор из заводских настроек в рабочие и обратно
Собираем кабель для подключения модуля к СПК.
в Руководстве на одной из картинок приведена не корректная схема распиновки разъема для СПК1хх.
Корректная схема в таблице!!!
Для RS-485 используются ноги 1 и 6.
Все собрали, подключили к СПК.
Сделали проект для СПК.
Открываем РЭ (Руководство) на прибор и читаем, какие регистры вам по протоколу модбас надо опрашивать.
Если вам нужны только состоя дискретных входов, то вам нужно опросить решистр 51 (если не ошибаюсь, надеюсь на память).
Для этого вам надо сделать следующее:
1) Добавить порт
2) Задать ему настройки. Если используете COM1, то в CODESYS указываем номер порта 2
3) Добавляем Modbus Master
4) В мастере настраиваем скорость обмена и сетевые параметры как в модуле
5) Добавляем Modbus Slave
6) Задаем его адрес
7) Переходим на вкладку добавления каналов
8) Добавляем канал. Нужно использовать функцию чтения 3. Регистр для чтения 51 или 0х0033 если указываете в HEX. Число считываемых регистров 1.
9) Переходим в основную программу PLC_PRG. Добавляем переменную в формате Word, например DI: WORD;
10) Переходим на вкладку соотнесение входов выходов, к нужному каналу привязваем переменную DI.
11) Чтобы в основной программе узнать состояние входа нужно прописать такую комбинацию.
DI.0 - это значение первого входа
...
DI.15 - это значение 16 входа.
В Самом первом сообщении в шапке есть инструкция по настройке Modbus. Изучите ее.
Александр Приходько, спасибо за подробный ответ, загвоздка была именно в программной части. Буду пробовать.
Для RS-485 ноги 1 и 8, что в руководстве не верны?
И вопрос по выбору версии Модбас и Таргета устройства. При выборе версии Модбас, нет возможности вывода всех версий, отсутствует такой пункт.
Благодарен за ответы, на мои вопросы.
Не посчитайте за наглость, появился еще вопрос. Как реализовать программно, что бы при сработке кнопки на одном из входов МВ110-16д, на панели СПК 107 появлялась надпись, о том что кнопка, допустим 1, нажата?
Снимаю вопрос. Разобрался.
Да, так и есть. Завтра исправим
ссылка не корректно указана.
Можете скачать тут:
http://www.owen.ru/uploads/Firmware_...3.CS_v3302.zip
Интересно, один я с "СПК-207 без WEB" мучаюсь или на форуме есть еще кто? Опять проблемы с прошивкой. Зависает вот на этом шаге: Вложение 10452
Вы программу прошивки установили новую, которая версии 23?
Есть еще 2 предложения:
1) Попробуйте выполнить прошивку еще раз.
2) Во время прошивки необходимо делать обновление начального загрузчика
3) Если во время прошивки выскакивает ошибка, то нужно нажать повторить. Если ситуация повторяется более 2-х раз попробовать нажать кнопку перезагрузка.
Шел пятый час прошивки.... Вложение 10455
Версия программы прошивки - 1.023
Хотел бы поделиться своими хотелками. Понятно что форум в основном используют для устранения вопросов возникающих по ходу работы с оборудованием. Просто создается впечатление что одни проблемы, те у кого все получается ему просто не зачем идти даже на форум, в итоге общей картины не видно, Люди делитесь своими успехами, впечатлениями и просто положительными отзывами. Дабы не засорять тему прошу модераторов удалить это сообщение спустя пару дней.)))
Уважаемый Drahtor Внимательно посмотрите на настройки и подключение ethernet или если uboot обновился дальше не мучайтесь с Ethenet. - можно прошиваться с флешки. Да поможет Вам в этом Великий и Могучий Александр Приходько. Пишите ему в личку.