спасибо) заработало))
Вид для печати
спасибо) заработало))
Если возможно, просветите по вопросам:
1.Какая максимальная частота опроса/посылок команд устройству?
2.Минимальное время (гарантированное) срабатывания/отпускания контактов реле.
3.Ресурс (кол-во срабатывания) реле.
Здравствуйте.
Отмечу Вам в этой теме.
1. Зависит от выбраной скорости, длины линии. Можно ориентироваться на 20-30 мс
2. По даташиту
реле на модуле 8Р:
время срабатывания 10мс
время размыкания 5мс
3. Ресурс 10^7 срабатываний
Спасибо. Линия не длиннее 15 метров. Частота максимально возможная (115,2 кбод). На какие минимальные времена могу рассчитывать между событиями:
-посылка команды (предположим чтение) - ответ устройства
-ответ устройства - посылка новой команды.