Здравствуйте!
Для ПЛК с ограниченной лицензией допустимо использовать порядка 3-4 ПИД-регуляторов, для ПЛК с неограниченной лицензией как таковых ограничений по количеству ПИД-регуляторов нет.
Параметру PV Вы присваиваете переменную, которую назначаете в конфигурации ПЛК измерительному входу МВА8, параметрам SP, HYST, DB присваиваете соответствующие переменные, которые назначены в конфигурации ПЛК для задания этих параметров с панели оператора.
В конфигурации ПЛК для МВА8 добавляете ModBus Master/ Universal ModBus Device/ Real Input Module, соблюдая настройки сетевых параметров и адрес регистра для соответствующего входа МВА8.
Для панели оператора СП270 в конфигурации ПЛК создаете ModBusSlave/ Float