А вход -50+50 мВ- это только постоянный ток?
Как можно измерить переменный ток с помощью мва8?
Вид для печати
А вход -50+50 мВ- это только постоянный ток?
Как можно измерить переменный ток с помощью мва8?
Да, частота дискретизации от 1/0.360сек, до 1/2,4 сек.
здравствуйте !
у меня возникла такая проблема:сначала пк видел мва8,а теперь перестал его видеть.подскажите пожалуйста в чем причина.может как то надо изменить положение перемычек? сейчас они разомкнуты.
установите перемычку jp2 (х2), перезагрузите прибор (отключите питание на 10 с.). Свяжитесь с ним через конфигуратор с заводскими настройкими (см. руководство).
Проверьте и при необходимости измените ваши пользовательские сетевые настройки. Затем закройте конфигуратор, снимите питание с МВА8 и снимите установленную ранее перемычку.