если все по инструкции сделали - данные в физических значениях и получаете...
17.12.2010, 11:56
Александр Приходько
Цитата:
Сообщение от Moiseev_Alexandr
доброго времени суток! , прошу подсказать, к аналоговому входу контроллера подключена термопара, плк сконфигурирован, ко входу привязана переменная, есть вопрос - как преобразовать показания термопары в градусы цельсия и вообще, первичные показания в каком виде?
------
заранее благодарен!
Если в PLC Configuration вы датчик настроили, то он должен выводить показания только в градусах. Если они не похожи на правду, то значит либо не верно настроен датчик, либо не верная калибровка входа.