Файл, описывающий конфигурацию ПЛК - то, что Вы настроили в PLC Configuration и еще немножко.
Вид для печати
Файл, описывающий конфигурацию ПЛК - то, что Вы настроили в PLC Configuration и еще немножко.
Посовещался с старшими товарищами - похоже вышел из строя аккумулятор, если Retain не сохраняются. Ресурса для питания часов хватает - необходимо менять аккумулятор.
а что там за аккумулятор?
где его взять?
он припаян к плате?
На plc - всю информацию вышлем
точно такая же проблема
писал ранее сюда, не ответили
письмо написал! ответа нет!
что то терзают меня смутные сомнения что причина в аккумуляторе так как напряжение 4.12в.
при отключении питания более 2-х суток часы продолжают правильно считать время!
так что там за аккумулятор?
плк без энергонезависимой памяти это не серьезно!
проблема, по всей вероятности, в логике работы плк.
напряжение на аккумуляторе в порядке. у меня два одинаковых плк-110 - один нормально работает при отключении от сети, другой нет - я сравнивал их аккумуляторы, все одинаково. и верхние платы местами тоже менял.
и с энергонезависимой памятью все в порядке, просто мой второй плк отключается сразу после пропадания внешнего питания и ничего туда не записывает.
очевидно, производитель не понимает причины проблемы, потому и не может нам подсказать пути ее решения.