трм133 настроена на регулировку температуры приточного воздуха, во время нагрева он импульсами открывает кзр, но почему при включении прибора в дежурный режим, он продолжает открывать кзр????
Вид для печати
трм133 настроена на регулировку температуры приточного воздуха, во время нагрева он импульсами открывает кзр, но почему при включении прибора в дежурный режим, он продолжает открывать кзр????
Здравствуйте.
При переходе в дежурный режим прибор начинает работь по уставке Тобратная = f (Тнаружная). Какова температура обратной воды у Вас в дежурном режиме? Какова текущая уставка Тобр.?
В поддержку темы следующая проблема:
ТРМ133 отработал 1 месяц без проблем, далее возникла ошибка на 2 входе (Тпр) в частности температура ушла за 200 и высветилась ошибка HHHH.
Не стали долго думать и тупо перекинули все на новый прибор (в т.ч. конфу). И ничего.... не изменилось.
Заменили датчик (все естественно новое). И ничего....
Провели инициализацию и по новой все настроили. И ничего....
После мытарств отказал вход 3 написав LLLL.
Подобрали сопротивление 118 Ом (для 100М это примерно 43 градуса), подключили вместо датчика пишет температуру -253.
Подключали датчик на коротеньком проводке (3 м) ошибка не меняется.
Может пора на гарантию?
Оба прибора показывают при подключении -253?
Можно попробовать отюстировать вход, но лучше установить причину неисправности. Прибор отправляйте в сервисный центр, посмотрим что с ним.