нет, он должен был работать 10 мин.
скажите, когда вы купили контроллер?
какой серийный номер?
Вид для печати
нет, он должен был работать 10 мин.
скажите, когда вы купили контроллер?
какой серийный номер?
С точки зрения сохранения циклов разряд/заряд ПЛК лучше нажимать резет. (или просто не выкл. питание!:)
Для автоматизации этого процесса можно добавить в программу ПЛК маленький код, к-й анализирует состояние бита PowerStatus и когда питания нет входит в бесконечный цикл, вызывая тем самым перезагрузку по Wtchdog.
Главное потом не забыть убрать этот код в рабочей программе! :)
еще один вопрос на эту тему?
прибор работает 10 часов в день, 6 дней в неделю.
т.е. он выключен 4 часа - 6 дней + 1 день.
вопрос через какое время придется менять батарею?
и как это сделать?
итого 7 циклов заряд/разряд в неделю.х 52 недели=365 циклов в год.
до 80% емкости аккумулятор деградирует за 2-2,5 года имхо.
Замечена такая проблема с моим ПЛК-150.
После примерно получаса работы происходит самопроизвольный перезапуск ПЛК, при этом он "забывает" загруженную в него программу (я пока не делаю boot project), теряет связь с codesys и вообще останавливается.
В файле debug.txt при этом появляется запись:
... PLC was reset by power!
Но он врет! Никто ему питание не выключал. Может ли это быть неисправностью блока питания?
ПЛК-150-220.У.М зав.№ 10748061001021124
Получили мы его в январе, но на коробке указано "упаковано 06.10.06".
Питание подходит надежно, провода не болтаются.
Добрый день!
Возможны 2 варианта
1. Блок питания бракованный - А лампочка питания горит постоянно? не мигает? Можно ли получить debug.txt и log.txt
2. Ошибка в программе ПЛК - Вы случайно не пользуетесь указателем? Если
записать что-либо в неинициализированный или инициализированный неправильно указатель, то программа может разрушить память - пришлите Ваш проект, плиз.
Лампочка горит постоянно, хотя полчаса я на нее не смотрел Ж-) .
Проект с логами в архиве. В нем используется веб-сервер, но перезапуск происходит и при отключенном сетевом кабеле.
Указателей в программе нет. Да я вообще стараюсь не использовать их без крайней необходимости.
Происходит не перезапуск, с выключение по питанию. А затем включение при возобновлении питания.
Причём видно, что иногда питание восстанавливается через 4-20 сек, а иногда нет.
Может у Вас очень нестабильное сетевое напряжение или сильные помехи по сети? Попробуйте поставить Backup или запитать от др. сети.
Нет. У нас просто обесточивают помещение в конце рабочего дня. А пока я с контроллером работаю, я ничего не выключаю.
Создал пустой проект для чистоты эксперимента. Импортировал в него только PLCConfiguration, чтобы панель не пищала. Погонял от бесперебойника. Ничего не изменилось. Так же происходит перезапуск по питанию с завидной регулярностью. Видимо, бракованный контроллер.Цитата:
Может у Вас очень нестабильное сетевое напряжение или сильные помехи по сети? Попробуйте поставить Backup или запитать от др. сети.