если я правильно понял, то мне нужно установить на аналоговый выход 0-10в плк154 реле с катушкой на напряжение например 8в или 10в. вопрос: а бывают стандартные такие реле?
Вид для печати
если я правильно понял, то мне нужно установить на аналоговый выход 0-10в плк154 реле с катушкой на напряжение например 8в или 10в. вопрос: а бывают стандартные такие реле?
да, бывают.
но это - не правильное решение. у выхода плк просто не хватит мощности (тока).
поэтому установите вместе с реле транзистор, оптосимистор, ...
если не хотите делать макетку, поищите в интернете Uni270f101
Как правило чем выше напряжение питания обмотки реле ,тем меньше ток.Реле с питанием 10в может потреблять 20-30ма.если сильно надо ,то используйте поляризованное реле типа http://www.rct.ru/catalog/20/3291/3982.htm , http://www.elimpuls.energoportal.ru/sunit8506.htm есть и отечественные.только не совсем понятно зачем ставить контакты для управления безконтактным устройством ттр,поставьте обычный транзисторный ключ .
Возвращаясь к теме. Так и не определился с доп устройством для использования аналогового входа в качестве дискретного. Хочется так чтобы оно было доступно и просто.
1. Что удобнее токовый или напряженческий выход использовать? Токовый 4-20мА максимум 900 Ом нагрузка, т.е. 18В и 0,36ВА? Напряжение 0-10В минимум 2000 Ом, т.е 5мА и 0,05 ВА ? Очень и очень мало
2. Насколько распространенное предложение? Кто нибудь с ними работал?EYZ270F101: Unit for analogous signal 0.5-10V DC transformation into discrete output.
3. Какой транзисторный ключ возможно поставить? Мне необходимо стандартное устройство, не самоделка. Чтобы возможно было его заказать при необходимости.
Вообще то тема про аналоговый выход, а не вход. Может это устроит http://www.snab-c.ru/product30380