функционал плк для работы с модемом
Цитата:
Сообщение от
WAE
тогда немного другой сценарий.
На объекте плк63+ип320+пм01, в удаленной диспетчерской - Scada. каждые полчаса плк звонит в диспетчерскую и по Csd передает мгновенные значения температур и прочих оперативных параметров. Scada, в свою очередь, принимает, и строит графики. в случае аварии плк звонит сразу, по факту аварии. если необходимо изменить уставку - отправляем контроллеру Sms с сотового телефона.
насколько это исполнимо? я так понимаю, что для каждого объекта мне будет необходимо два модема - один на объекте, второй в дп, и к каждому модему в диспетчерской надо свой Com-порт?
Да, данная схема возможна. Сразу хочу заметить работа:
с СМС - осуществляется в вашей пользовательской программе, для любого ОВЕН ПЛК (на сегодня - пока так). Библиотеки для работы с портом мы предоставляем - читайте Faq на модем.
с CSD - в ПЛК63 - в вашей программе; в ПЛК1** - поддерживается нами на уровне конфигурации (см. примеры на форуме/инструкции на странице модема).
У ПК достаточно одного модема на n-объектов.
Так же на ПК необходимо установить ПО умеющее управлять модемом и звонить на разные номера - Modbus OPC-Lectus
На данной странице есть инструкции, по подобному подключению ознакомьтесь.