благодарю за поддержку...
всем привет. попробую оживить тему.
есть такой вопрос.
как мне правильно добавить в конфигурацию ПЛК модуль МДВВ?
я добавил модуль Modbus (master), в него добавил OWEN_MDVV.
так вот как мне считать оттуда входы?
там есть Value on Output, Value of Input но они в формате word, а мне же вроде как нужны Bool. Где и как мне правильно взять значения на входах и выходах?
Посмотрите, пожалуйста, пример работы ПЛК100-Р-М и МДВВ по протоколу modbus rtu
http://www.owen.ru/forum/showthread....ED%EE%F1%F2%E8
посмотрите описание подключения мдвв к плк, шаблон в данном случае не стоит использовать.
спасибо вам.
вот в описании подключения мдвв в начале такие строчки
"если вам неудобно работать с готовым шаблоном опроса модуля мдвв, описанном в предыдущем пункте...."
а где бы достать этот предыдущий пункт?
где описан этот готовый шаблон?
Еще раз не рекомендую использовать шаблон
http://kipshop.ru/Documentation/PLC/...plc_modbus.zip
а почему? штобы сеть не загружать чтением ненужных переменных?
все переменные из шаблона вряд ли будете использовать
1. шаблоны не у всех корректно получается обработать.
2. экономия трафика. 1 команда чтения всех входов, 1 команда записи всех выходов...