Первое, что нужно сделать - перевести модуль с помощью прилагаемого к нему софта из DCON в Modbus (RTU).
Обратите внимимание на параметры модуля Universal Modbus Device.
Вид для печати
Первое, что нужно сделать - перевести модуль с помощью прилагаемого к нему софта из DCON в Modbus (RTU).
Обратите внимимание на параметры модуля Universal Modbus Device.
Перевели в Modbus насчёт RTU не знаю как это сделать. Куда вбивать адреса регистров ADAMа? ничего нет по поводу конфигурирования регистров!:( :confused: Помогите пожалуйста, можно через асю.
1) Вызовите контекстное меню в корне PLC Configuration
2) Добавте модбас мастер
3) Сконфигурируйте последовательный порт (обратите внимание ASCII или RTU)
4) Вызовите контекстное меню в модбас мастере
5) Добавте Universal Network Module
6) Установите режим Net Mode - Serial и выставьте адрес вашего ADAM
7) Вызовите контекстное меню в Universal Network Module
8) Добавте входные и выходные регистры
-------------------
9) Адрес регистра задается в параметрах модуля регистра
Здравствуйте! может ктонибудь выложить пример программы для ПЛК 1хх с опросом входа ну например ADAM4017
Никакой программы не надо - все настраивается в PLC Configuration
Есть пример подключения нашего модуля МВА8 по ModBus.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551
Принцип подключения Adam такой же, только номера регистров будут свои, указанные в руководстве на Adam - Appendix G