Сообщение от
Сергей Фенев
Мне известно , что у витой пары волновое сопротивление 100 Ом , но на данном этапе у меня Кабель СегментКИ-485-Энг(А)-HF 1х2х0.6 с волновым сопротивлением 120 Ом , именно из-за наводок я его и применил . Этажом ниже установлены частотные преобразователи 3 шт. мощностью свыше 100 кВт . Но при этом с этим же ПР103 , но через другой порт RS485 связана панель СП310 (панель мастер сети) и проблем с этим соединением нет.
EFrol написал о каких-то перемычках в ПР103 , можно подробнее об этом, где они располагаются и для чего нужны. В мануле ничего об этом не нахожу. По возможности ссылочку где можно ознакомится с этой информацией.