Это можно сделать и на modbus tcp. Вопрос только в том, сколько одновременных подключений (желательно на одном tcp-порту) поддерживает 210-ый. То же самое, няп, относится и к протоколу codesys.
Это можно сделать и на modbus tcp. Вопрос только в том, сколько одновременных подключений (желательно на одном tcp-порту) поддерживает 210-ый. То же самое, няп, относится и к протоколу codesys.
Цитата:
но можно ли один ПЛК опрашивать несколькими панелями по этому протоколу?
Отвечая на конкретный заданный вопрос - можно, но потребуется увеличить значения параметров в конфиг-файле.Цитата:
Нет вопрос в другом был, как к одному ПЛК по протоколу Codesys подключить 4ре панельки по протоколу Codesys. Возможно ли это сделать ? или необхожимо переходить на OPC
Подробности здесь на стр. 14 (для ПЛК210-1x):
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...5_OPC_v3.1.pdf
Если ваш контроллер - ПЛК210-0x, то напишите в support@owen.ru - вам помогут.
Благодарю за ответ. А сколько по умолчанию поддерживается подключений? Если их количество увеличить до максимального - 4, то при онлайн подключении к ПЛК потеряется связь с одной из панелей или вообще не получится подключиться?
Контроллер будет ПЛК210-02-CS, там так же максимум 4 подключения?
4 - это по умолчанию. Можно поставить больше.
В т.ч. и для ПЛК210-02 - но для этого напишите на support@owen.ru
Вентек очень криво работает с протоколом кодесис, лучше использовать opc ua
По протоколу Codesysv3 в чём конкретно была кривизна работы у Вас ?
Там нормального циклического опроса нет и буфферизации. Только если косвенно через обмен данными настраивать.
OPC UA сразу в конфиге нормально настраивается, без лишних телодвижений