Опишите пошагово, что именно вы хотите сделать в конечном итоге.
Вид для печати
Опишите пошагово, что именно вы хотите сделать в конечном итоге.
Есть две кнопки «вкл» и «выкл» (две команды) и два состояния («включено» и «выключено»). Программа переключения кнопок реализована на ПЛК с использованием RS‑триггера с приоритетом Reset.
Мне надо на панели управления создать две кнопки "вкл" и " выкл". При этом требуется обеспечить следующий алгоритм работы:
Если оператор нажимает кнопку «вкл»:
кнопка «вкл» переходит в нажатое состояние;
кнопка «выкл» автоматически переходит в отжатое состояние.
Если оператор нажимает кнопку «выкл»:
кнопка «выкл» переходит в нажатое состояние;
кнопка «вкл» автоматически переходит в отжатое состояние.
Оператор не должен вручную отжимать кнопки — их состояния должны переключаться автоматически при нажатии соответствующей кнопки.
и это все требуется сделать с помощью свойств кнопки
Я использую кнопки без фиксации. Но при нажатии на «вкл» у меня отображается «включено», а кнопка отжимается. А нужно, чтобы она оставалась в нажатом состоянии.
Да, но если нажать на "вкл", то кнопка будет в нажатом состоянии. Потом оператор нажмет на кнопку "выкл", пойдет сигнал "выключено", но кнопка "вкл" останется в нажатом состоянии. Оператору придется самостоятельно отжимать кнопки "вкл" и "выкл". Этого надо избежать
В каком окне это надо прописать?