я этот плк не выбирал, я лишь обслуживающий персонал. объект - охлаждение воды.
Вид для печати
Вложение 85689
подвел статистику остановок плк: 1-12 остановки по питанию, 13-16 остановки по watchdog. получается, что один раз плк отработал 57 дней
Если (как сказал выше Samel) эта проблема внизу - без вариантов.
Разве только вводить в свой код принудительную перезагрузку в подходящее время и условия (типа пару недель прошло и звезды сошлись что все выключено, это безопасно и несколько сек ниочем).
Ну или менять на ПЛК110-60 + модули. Тот же Samel сказал что с этим норм.
перестаньте использовать такую точку отсчёта
нет никакого смысла вести один счёт от библейских событий
Добрый день.
Стабильно уходят 4 плк в ребут по вочдогу каждые 49-50 дней.
Подскажите, может ли бы проблема в переполнении внутренней переменной таймера TON (StartTime) ?
Если да, как лучше обыграть?
Resource_sec и TOP.Resource имеют тип данных -DINT.
P.S таких проблем в 210 (с перезагрузкой) при этом не возникало никогда.
Вложение 88528