Ну в общем ложечки нашлись, а осадок как говорится... Итак, какая была ситуация. СП310, по PLC порту цепочка китайских ModBus RTU устройств. Три. Два термостата и испаритель. Управляются каждый со своей страницы, плюс на одной отдельной странице - служебные регистры каждого из устройств, которые оператору процесса не нужны, а инженерам если что весьма полезны. Устройства держать все время включенными необходимости нет, но при выключении мертвое ModBus устройство подвешивает всю панель. Поэтому добавил кнопки отключения опроса неиспользуемых устройств. И обратил внимание, что при отключении термостатов все штатно, а при выключении испарителя регистры всех остальных устройств на этой странице показывают нули. При этом на своих управляющих страницах работают как ни в чем не бывало. Но при копировании на эту страницу любого дисплея с регистром испарителя, при отключении его опроса отрубается индикация регистров всех остальных устройств. Решил проблему направляя на дисплей информацию с регистров, в которые ФО копирует регистры испарителя, а не напрямую с устройства. Все заработало как надо, но очень неприятно.