Ну вот надо было сперва убедиться как оно напрямую опрашивается.
Так, если подключен RS232-й порт роутера Куда? на какой именно порт 232-й ПЛК по схеме понятно? Тип кабеля, которым подключен? перемычки есть/нет - все правильно?
Попробуйте в обоих полях поставить RTU - RTU и сделать виртуальный COM порт например при помощи Tibbo VSP manager и из Scada по COM порту в режиме RTU опросить.
И да, маршрутизацию между сетями надо настраивать, если он к вам по l2tp бьется. При чем как на роутере разрешения, так и на сервере, чтобы он знал, куда именно пакеты слать.
-
Я проверил на роутере с такой же версией фирмвари - разрешающее правило добавляется, но источник там зоне WAN. Если Вы через vpn l2tp обращаетесь к роутеру, то там эта сетка в зоне LAN, если не ошибаюсь.
-
Разраб программы все прояснил и поменял, теперь опрос чисто по Ethernet по 502 порту, все данные теперь отлично считываются. Всем спасибо :3