НПТ стоит снаружи?
Это прибор для помещения ( или шкафа), конечно у него температура компенсации растёт и показания плывут.
Температуру компенсации измеряет ТСП встроенное в НПТ.
снаружи стоит, ага. Я понял вас, спасибо
24.04.2025, 10:52
TaPX
Цитата:
Сообщение от kondor3000
НПТ стоит снаружи?
Это прибор для помещения ( или шкафа), конечно у него температура компенсации растёт и показания плывут.
Температуру компенсации измеряет ТСП встроенное в НПТ.
тогда интересно, почему температура плывёт только на 4-х датчиках, и почему при откручивании крышки на одном НПТ температура приходит в норму на всех нестабильных датчиках... )
24.04.2025, 13:33
kondor3000
Цитата:
Сообщение от TaPX
тогда интересно, почему температура плывёт только на 4-х датчиках, и почему при откручивании крышки на одном НПТ температура приходит в норму на всех нестабильных датчиках... )
Интересно, а вы кроме откручивания крышки, сами что нибудь проверили?
Датчики заменой (проблемный с крышкой первым), проверку на изоляцию термопар от корпуса, проверку НПТ, прозвонку кабеля, входы измерительных приборов?
24.04.2025, 14:19
TaPX
Цитата:
Сообщение от kondor3000
Интересно, а вы кроме откручивания крышки, сами что нибудь проверили?
Датчики заменой (проблемный с крышкой первым), проверку на изоляцию термопар от корпуса, проверку НПТ, прозвонку кабеля, входы измерительных приборов?