А отслеживание ошибок ведётся? Или тоже нет?
Если ведётся - так по нему и будет видно, есть ли провалы связи.
Вид для печати
А отслеживание ошибок ведётся? Или тоже нет?
Если ведётся - так по нему и будет видно, есть ли провалы связи.
Нули пропали ,теперь показания меняются местами в ПВТ110 А влажность с температурой . Вот скрины опроса пвт110Вложение 83086Вложение 83087
Скорость 38000 потому что сторонний датчик работает только на этой скорости, пришлось и пвт110 настраивать на эту скорость работы так как они подключены к одному rs485
Два стоп бита обязательно надо?
Зачем вы 2 Мастера сделали по одному порту?
Мастер делается один, а в него нужное кол-во UMD добавляется, по количеству слейвов. Перенёс копипастом Вложение 83099 UMD целиком
Вложение 83100 Это в паспорте блока датчиков влажности древесины.
Спасибо большое, исправил сделал Мастер один.
Всё таки подскажите почему показания меняются местами в ПВТ110 ( сегодня переключил сушилку в ручной режим ) на мониторе весь день пляска показаний между температурой и влажностью. Подключено ПВТ110 по схемам из паспорта со всеми резисторами.
Вложение 83108
[QUOTE=Сергей0308;461646]Вместо витой пары Вы используете кабель ПВС?
Кто же Вам такое насоветовал?[/QUOTE
Это не ПВС - это специальный силиконовый кабель применяемый в сушильных камерах.
Можете попробовать читать все регистры группой, через String. Регистры читаются массивом регистров и перескакивать не должны. Либо есть помехи, и надо использовать экранированные кабели.
Пример чтения модуля 8А https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post360380
Теория работы через String https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
[QUOTE=Лосев Олег;461670]Для передачи токового сигнала используют кабель типа МКЭШ:
https://owen.ru/product/kabeli_k_ter...ivleniya/price
Насколько понимаю, вам достаточно одного пятижильного!
И, ещё, зачем здесь "репку" делать, в смысле, прокладка в виде модуля аналогового ввода, он же и денег стоит и проблем вам добавляет, в смысле имеются ПВТ110 с сетевым интерфейсом(RS485), можно(лучше) всё без посредников сделать, а для дополнительных двух датчиков температуры, например 2ТРМ0 поставить, и лучше(на мой взгляд) и почти на 10 тысяч дешевле, короче, Вы можете как-то разумно это объяснить, зачем так сделано, в смысле, как мне кажется, через заднее место?