Что должно произойти, если РП1 и РП2 не активны?
Что должно произойти, если РП1 и РП2 не активны?
При включении любого из насосов задавайте время задержки включения аварии от соответствующего ему реле протока(перепада), вроде, проще некуда!
Если протока нет, насос в аварии. Необходимо запустить резервный. Если и резервный уйдет в аварию то всё СТОП.
Не активны? тут получается или реле протока не работают или насосы циркуляции не работают. Стоп алгоритму. Дальше ручками разбираться в чем проблема.
Т.е блинк должен переключиться раньше = еще до завершения периода TL? И если рабочий только один, то только он и работает без переключения?
Каждый насос будет иметь 3 состояния:
1. Выключен
2. Включен
3. Авария
т.к. насоса 2, то система имеет 9 состояний, где только в 2-х из них должна производиться ротация, а одного вообще не должно быть..
1-1
1-2 - возможен переход в 2-1
1-3
2-1 - возможен переход в 1-2
2-2 - недопустимо
2-3
3-1
3-2
3-3
Теперь надо обработать оставшиеся 6.
Вложение 82011 снимок
а как воздействовать на блинк?