Все три датчика 4-20 мА
Вид для печати
Jaguar19xz вы же сами пишите, что меняли ПЛК местами а проблема оставалась на месте. Возможно влияет не на входы ПЛК, а на входы любого устройства, которое окажется на данном месте и в данное время.
слово "полевые датчики", "полевые модули", "полевая шина", Fieldbus и тому подобное - вам не знакомо?Цитата:
Скажите пожалуйста, что за поле вы имели в виду?
Поле - это жаргонный термин, означающий удалённую периферию в АСУ ТП, включая кабели от Центрального устройства до источника сигнала - в вашем случае - датчик, расходомер
а это тем более интересно становитсяЦитата:
На входах модуля все нормально. Хотя все датчики питаются с одного блока питания.
схему вашего зоопарка - в студию
вообще не понимаю, что без этого можно обсуждать. Ещё сейчас окажется там какойнибудь частотник сидит :D
Частотники управляются через модуль вывода))
Вложение 81299
А эти БП позволяют параллельное включение по выходам? а то был у меня случай со шнайдеровскими, на обоих индикаторы горят, да вот только один из них труп :)
Jaguar19xz частотники всегда на одной частоте или так же рандомно повышают обороты 1-2 раза в месяц? Кабели проходят рядом?