Если в ней встроен механизм работы с модбас регистрами, то в плк должна быть область инпут регистров, куда вы и должны записывать требуемый тег. Если в плк в свойствах регистров установите галочку "запись" (Для содесиса версии 3.5.16 и выше), то сможете и перезаписывать этот тег из контроллера при необходимости.
Цитата:
Сообщение от melky
InputRegisters - только чтение
Должны быть HoldingRegisters, чтобы была запись.
Запись Real это два регистра. Либо Scada сама понимает, что раз Real, то будет выбрана соответствующая команда, либо выбрать самим 0x10 и записывать 2-а регистра
Извиняюсь, перепутал холдинг и инпут... Давно свой проект не открывал, и по памяти думал что у меня инпут вверху списка а холдинг внизу. Оказалось наоборот.
PS Тем более у регистров временного хранения по умолчанию IW, а у входных QW.