RC-цепочками на постоянном токе шунтируют контакты реле, а не индуктивные элементы. Для шунтирования катушки клапана надо использовать импульсный диод на 100В и 5А. Например SR5100.
Вид для печати
Я же не сам это придумал. А вы по моей ссылке не ходили.
Вложение 78873
А мне видится, что дело в постоянке. Было дело, на частотниках управление было через реле, и, соответственно, на контакты реле подавалась постоянка с ПЧ. Через некоторое время пошли жалобы о невключении ПЧ, хотя команда включить получена. Начал разбираться и при замере NO контактов реле получил до 2кОм переходного сопротивления... Реле и РЭК и Шнайдер.. Вышел из положения запараллелив все четыре группы.