Возможно всё же в МВшках дело, но блин - конфигуратор их видит!
Вид для печати
Возможно всё же в МВшках дело, но блин - конфигуратор их видит!
Перенёс эту "нерабочую" МВшку на второй RS, ОНА ТАМ РАБОТАЕТ!
...значит дело всё же в СПК, RS-1 не тянет две МВхиВложение 77843
На втором RS две МВхи только в путь! )))
...какие есть версии коллеги
п\с СПК на заводские тоже скидывал
...адреса 100 и 200,блин может в этом дело "двухсотый" ))) шутка)) с настройками всё ок, на втором порту же работают, блин ересь какая то)
Вложение 77846
...заработало лишь после трёх "забитых бубнов" ))
1. сделал еще раз на СПК хардрезет
2. удалил с компа кодесюс и все её хвосты
3.установил по новой сюску бибки и тагеты на СПК
4. в проекте, еще до того как удалил сюску, удалил все СОМы, установив "чистую" сюску вставих их по новой и пересоздал все связи с МВехами
Вывод: не имей сто друзей с примерами, а имей два ноута, и две СПКшки для отладки, один для рабочего проекта, второй для мытарств!
Спасибо kondor3000 что посочувствовал!