для проверки, создайте один запрос на адрес 0, потом поменяйте его на адрес регистра 1 (если первое реле начнет опрашиваться, то вероятно да, групповые запросы не поддерживает)
Вид для печати
для проверки, создайте один запрос на адрес 0, потом поменяйте его на адрес регистра 1 (если первое реле начнет опрашиваться, то вероятно да, групповые запросы не поддерживает)
Я уж как не выпендривался, и один тег опрашивал и два, все равно не работает. Причем если опрашивать два тега - почему то идет одна команда в OPC севере на опрос 2 регистров сразу 01 01 00 00 00 02 BD CB.
Через TERMITE и Realterm то же не работает.
Приедет другое реле, отпишусь тут про него, если не забуду.
ну не знаю, вроде народ покупал подобные реле и работало. У меня таких нет, чтобы проверить.
Дополняю. Купил другой модуль уже тут, с другими устройствами этого продавца проблем не было и мануал высылали без вопросов.
Так вот, этот модуль работает без проблем и чтение и запись обоих каналов реле, обмен не падает.
Почему у другого модуля запись в регистр можно сделать, а прочитать этот регистр нельзя, для меня, как не специалиста загадка.
ну варианта всего 2.
Либо вы делаете что-то не так
Либо что-то не так сделали китайцы
я так уже два варианта от китайских товарищей встречал, где они CRC байты местами махнули. Одну плату иностранец на Ebay покупал при этом.