Так реальная температуру у ТС не меняется, скачут только показания с модулей. Даже при фильтре это сглаженное скакание на регулятор будет влиять, хотя... Возможно и вправду перейти на что-то другое, чем костыли городить.
Вид для печати
Так и есть, такое ощущение что модуль просто лагает, тех поддержка овена пишет что у них при симуляции показаний, всё хорошо работает и делайте с этим что хотите. Всё таки на самих плк овен (плк154) аналоговые входа не лагают, а на модулях лагают. Фантастика какая то. Плк2хх не пробовали, а стоит ли в лотерею играть?! вдруг на них входа тоже лагают, как на модулях. В итоге придётся ставить другие модули, а была надежда решение проблемы со стороны Овена.
И что, там можно менять полосу(диапазон) фильтра?
Такое впечатление, что ваш модуль - живое существо, в смысле обладает чувством предчувствия, у человека, как разумного существа, оно отпало за ненадобностью, а ваше устройство предчувствует что температура поднялась до 1200°С.
Видимо так бывает, но не со всеми модулями же, у нас получается 6 модулей, и все такие глючные.
Вложение 76398
Может и не в температуре дело, а в каком-то околоработающем оборудовании, у которого на примерно такой нагрузке увеличиваются генерируемые помехи.
Возможно у других приборов входы не такие чувствительные к помехам, или фильтры более грубые.
Нет возможности проверить работу "на столе" или с более короткими линиями связи?
Я о том что должно быть какое-то разумное объяснение. А то, до 1000°С - всё идеально, после 1000°С - всё печально.
И, с полосой не до конца понятно, что значит "1"?
Например: полоса фильтра 0-100, я так понимаю дальше она не работает, в смысле, при температуре выше 100°С.
Разные печи в разных местах тестировали, симптомы одни и те же. Оборудование других производителей, да же Плк Овен с аналоговыми входами, работают отлично. Тут логика полностью ломается, аналоговые входа на самом плк овен работают без глюков, а модули овен глючат, Ну вот как так.
Полоса фильтра задается в единицах измеряемой величины в ПО OWEN Configurator индивидуально для каждого датчика. Уменьшение полосы фильтра улучшает помехозащищенность входа измерения, но приводит к замедлению реакции модуля на быстрое изменение входной величины.
взято отсюда
Нашёл такую старую тему на форуме https://owen.ru/forum/showthread.php?p=91201
Тут описана 50 гц помеха, это в целом многое объясняет, получается модуль Овена просто не предназначен для такой работы, это получается косяк Овена, программный или железный, а может всё вместе, потому что другие контроллеры работают стабильно и не глючат. Делайте выводы.