С выключенной скадой та же ошибка?
попробуйте прописать netstat -ano, с включенной скадой
Вид для печати
С включенной скадой netstat -ano отображает подключение по 10.0.6.20 порт 502.
И с выключенной скадой также OPC Server не работал.
Но в режиме ПЛК-slave всё работает хорошо, и с включенной скадой также.
Вдобавок, в скаде удобнее прописывать регистры, когда она в роли мастера.
В строке где было это написано крайняя правая цифра - это ID процесса. Запомните его. Затем зайдите в Диспетчер задач, раздел Подробности (в win10) и найдите процесс c таким ID. Узнаете, что именно занимает порт.
Само собой). Скада и должна быть мастером. Описанный способ просто позволяет выяснить кто занимает порт.Цитата:
Но в режиме ПЛК-slave всё работает хорошо, и с включенной скадой также.
Вдобавок, в скаде удобнее прописывать регистры, когда она в роли мастера
Здравствуйте! Такая проблема, пытаюсь вывести показания с модуля МВ210 в MasterSCADA 3 через ОРС сервер. Сам ОРС сервер работает нормально, показания все передаются, а вот MasterSCADA почему то не видит ОРС сервер. Подскажите в чем может быть проблема?
Такая проблема бывает не установился корректно OPC Core Components Redistributable( посмотрите в папке OPC_COMPONENTS можно попробовать переустановить) их два варианта 64 и 86 в зависимости от вашей винды необходимо установить соответствующий....у меня была подобная проблема с другими SCADA....еще попробуйте MS3 запускать спод администратора( уменя так на 10ке Овен ОРС не видит тлько с под админа) и ОРС должен быть выключен в момент поиска. Еще могут быть сюрпризы если у вас домен...но это уже другая история... Неплохо бы скрин окна как он у вас не видит...может не там смотрите...надеюсь через Поиск ОРС DA серверов ...и там галочку выставляете...
Вложение 78750____Вложение 78751______Вложение 78752 это на семерке...