В модуле 2-хпортовый 100 мегабитный коммутатор. Все 100 мегабитные коммутаторы поддерживают Auto MDI-X по стандарту. Не нужны тут пляски с кроссовером.
Вид для печати
imaex ошибаетесь, далеко не все 100 Мбит порты поддерживают авто определение
нет, это не помогло.
Но помогло другое:
Вложение 75494
Параметр таймаут для именно этого модуля д.б. >= 1400 мс. Очень странно, но факт.
Всем спасибо. Вопрос закрыт.
да, чтобы при отключенном устройстве меньше ждать. его же можно менять. да и по TCP/IP со всеми устройствами кроме МЕ210 проблем нет. Как нет их и при опросе с компьютера. всё прекрасно работает на 500 мс. Кроме связки панель + МЕ210. Включая эмуляцию. Это очень странно...