"умное устройство" для оператора это типа IOT. А ПМ по сути обычный модем. И оператор мог его "вычислить" не сразу. Для обмена такой скорости должно хватать. А объем набирается большим количеством запросов. Можете посчитать зная длину запроса и ответа на сколько хватит.
-
Вложений: 1
Расход трафика ПМ210 за 13 дней с подключенным МВ110-8А и восемью датчиками. Интервал опроса - 120 сек.
Вложение 78587
Если горит только светодиод питания, значит ПМ не подключился к сети, значит первое что необходимо сделать - перезагрузить прибор.
-
Здравствуйте.
Да выключил и включил питание, теперь постоянно
включены два индикатора: только индикатор 1
уровня сигнала и питания.
Мигают два: получена команда от Owen Cloud и
получены данные от прибора.
Интервал опроса нужно менять в настройках прибора
в Owen Cloud ?
Активен только индикатор 1 уровня сигнала, значит
уровень минимальный и может поэтому он теряет сеть ?
И в РЭ на шлюз указано:автоматическая перезагрузка шлюза производится при отсутствии подключения шлюза к мобильной сети втечении 10 минут, тогда почему шлюз не переподключился ?
-
Причем индикация уровня сигнала, без изменения
положения антенны изменилась: был включен только
первый индикатор, теперь все четыре.
-
И еще, связь с Owen Cloud прекратилась, как только в
настройках прибора изменил оперативный
период опроса с 60 сек., на 120 сек.
-
Не верно не затрачено 1,9 Мб из 2,0 Мб, а остаток
1,9 Мб из 2,0 МБ за 5 дней обмена ПМ210 с Owen Cloud.
И после после изменения оперативного периода опроса, на шлюзе
такая индикация: все индикаторы включены и мигают все
кроме индикатора питания. Нужна перезагрузка.
-
Остаток 1,9 Гб из 2,0 Гб за 5 дней обмена ПМ210 с Owen Cloud.
-
Также в РЭ на шлюз, в таблице 5.3(индикация ошибок)
нет описания состояния светодиодов, когда все индикаторы
включены и мигают все, кроме индикатора питания.
-
что-то вы так много написали и из-за отсутствия структуры не особо понятно. Видимо у вас зависает шлюз и не перезагружается.
Мне кажется лучше обратиться в тех. поддержку по этому вопросу (лучше с видео).
-
Шлюз иногда зависает, но принудительно
перезагружается и зависает не из-за превышения
расхода трафика, трафик расходуется 100Мб в 5 дн.
А вот почему завис при изменении оперативного
периода опроса в Owen Cloud ?
В тех. поддержу вопрос задал.