И где ж взять 2.D3? На сайте только 2.E. Но в ней мой проект падает. Да я и не знаю, какую панель там выбрать.
Вид для печати
И где ж взять 2.D3? На сайте только 2.E. Но в ней мой проект падает. Да я и не знаю, какую панель там выбрать.
Вложение 74806
В секции TG60 только не V2.E
Вложение 74807
СП307 == TG765(S)-MT/UT/ET/XT/NT
СП310 == TGA62-MT/UT/ET/NT(N)
СП315 == TGC65-MT/UT/ET
ЗЫ.
3n тута
у меня встала вот такая версия
Вложение 74814
Я имел ввиду - 2.D3N тута
Сколько надо времени, скачать пример и запустить, не больше минуты Вложение 74844
Моя ссылка третий день в теме у вас лежит.
Странно... Скачал этот пример. Он работает. Настройки ровно такие же, как и у меня. Скопировал из примера к себе в проект - и всё заработало... Чудеса...
Если отдавать заказчику, то
1. Запускаем конфигуратор ОВЕН.
2. Создаем в нем историческую таблицу
Вложение 74966
я люблю без столбца квитирования
Вложение 74967
3. Запускаем 2.D3N
4.Создаем пустой проект
Вложение 74968 Вложение 74969
5. копипастим в него таблицу из овен конфигуратора
Вложение 74970
6. теперь в блокноте создаем файл сообщений, сохраняем с расширением csv
Например
Вложение 74971
Формат текста
Получим при импортеКод:PLC.1.0x[0],Перезагрузка!!!,Up Edge
PLC.1.0x[1],Авария 1,Down Edge
PLC.1.0x[2],Авария 2,Up Edge
Вложение 74972
Формат текста
Получим при импортеКод:LOCAL.0.PSW[513].0,РГЭ№1. Нажата кнопка аварийного стопа,Up Edge
LOCAL.0.PSW[513].1,РГЭ№1. Неисправность питания,Up Edge
LOCAL.0.PSW[513].2,РГЭ№1. Превышение тока двигателя,Up Edge
LOCAL.0.PSW[513].3,РГЭ№1. Ток холостого хода ниже заданного,Up Edge
LOCAL.0.PSW[513].4,РГЭ№1. Затопление,Up Edge
LOCAL.0.PSW[513].5,РГЭ№1. Опасный уровень,Up Edge
LOCAL.0.PSW[513].8,РГЭ№1. Обрыв датчика уровня,Up Edge
LOCAL.0.PSW[513].9,РГЭ№1. Короткое замыкание датчика уровня,Up Edge
LOCAL.0.PSW[513].11,РГЭ№1. Короткое замыкание датчика тока,Up Edge
LOCAL.0.PSW[513].0,РГЭ№1. Кнопка аварийного стопа отжата,Down Edge
LOCAL.0.PSW[513].1,РГЭ№1. Питание в норме,Down Edge
LOCAL.0.PSW[513].2,РГЭ№1. Ток в норме,Down Edge
LOCAL.0.PSW[513].3,РГЭ№1. Ток в норме,Down Edge
LOCAL.0.PSW[513].4,РГЭ№1. Уровень ниже затопления,Down Edge
LOCAL.0.PSW[513].8,РГЭ№1. Обрыв датчика уровня устранен,Down Edge
LOCAL.0.PSW[513].9,РГЭ№1. Короткое замыкание датчика уровня устранено,Down Edge
LOCAL.0.PSW[513].11,РГЭ№1. Короткое замыкание датчика тока устранено,Down Edge
LOCAL.0.PSW[613].0,РГЭ№2. Нажата кнопка аварийного стопа,Up Edge
LOCAL.0.PSW[613].1,РГЭ№2. Неисправность питания,Up Edge
LOCAL.0.PSW[613].2,РГЭ№2. Превышение тока двигателя,Up Edge
LOCAL.0.PSW[613].3,РГЭ№2. Ток холостого хода ниже заданного,Up Edge
LOCAL.0.PSW[613].4,РГЭ№2. Затопление,Up Edge
LOCAL.0.PSW[613].5,РГЭ№2. Опасный уровень,Up Edge
LOCAL.0.PSW[613].8,РГЭ№2. Обрыв датчика уровня,Up Edge
LOCAL.0.PSW[613].9,РГЭ№2. Короткое замыкание датчика уровня,Up Edge
Вложение 74973
8. Делаем копи полученной таблицы в 2.D3N
а затем пасте ее в конфигуратор ОВЕН
После открытия проекта нужно зайти в File ->Setting ->Panel и выбрать тип панели, т.к. там будет пусто!
СП307 == TG765(S)-MT/UT/ET/XT/NT
СП310 == TGA62-MT/UT/ET/NT(N)
СП315 == TGC65-MT/UT/ET
После этого уже можно полноценно редактировать
ЗЫ.
Заливать в панель тоже можно без проблем, если с типом не ошиблись