Где он там отображается, вот тут должен быть?
Вложение 73941
Нашел оригинальную коробку от контроллера (свезло!). На ней есть наклейка с номером. Это поможет?
Вложение 73942
Вид для печати
Где он там отображается, вот тут должен быть?
Вложение 73941
Нашел оригинальную коробку от контроллера (свезло!). На ней есть наклейка с номером. Это поможет?
Вложение 73942
Продолжаем решать проблему. Контроллер ПЛК200 получил из ремонта, залил проект, установил в шкаф. Все работает, кроме облака. Прибор не на связи.
Что может быть снова не так? Пароль и серийник проверял три раза - все совпадает в контроллере и в облаке. Облако из контроллера видится по DNS и пингуется.
Вложение 76627 Вложение 76628
Спасибо за помощь.
Админ перезагрузил правило у себя и все заработало!
Добрый день. Очередной раз столкнулся с проблемой связи ПЛК210 с OwenCloud. Все было нормально пока не решил внести изменения в проект (добавил пару программ, добавил дополнительные переменные в Символьную конфигурацию) и связь пропала. При отключении комментариев в Символьной конфигурации связь восстанавливается. Пробовал уменьшить комментарии до 30 символов как рекомендовали ранее связь не появляется. Удалял половину всех комментариев, связь появилась. Очень долго пытался выяснить на какую переменную "ругается", всегда по разному. Работать без комментариев нельзя так как Scada по OPCUA тоже использует их.