Вложение 65268Вложение 65269Вложение 65270Вложение 65271
Вид для печати
люди, вы кнопку PrintScreen жать не пробовали?
Кнопка сломана на этом старом ноуте.
Короче адреса тегов в HEХ, надо перевести в DEC, с помошью калькулятора.
И зачем вы во вкладке приборы RS2, меняете мастера на слейв. Приборы опрашивает МСД 200 как мастер, адрес указывается для модулей.
А по каналу связи с комьпьютером RS1, МСД 200 должен быть слейвом для ОРС. И адрес уже самого прибора как слейва.
Спасибо,большое.
Как можно поменять параметры связи у мсд200 на RS1?
Разобрался.