Завтра буду созваниваться.
Мне надо именно по RS232 много передавать, для чего временно и взял 110-й.
В ПР200 с его ST обрезанным до функции толку было мало...
Вид для печати
Спасибо всем за подсказки, разобрался, всё запустил и работает.
На языке ST всё очень шустро. :)
Визуализация по LAN тоже получилась отлично.
И в графиках, и с заданием параметров.
Только не пойму как вывести только одну переменную???
С квадратами, кнопками, гистограммами - нет проблем...
Редактор визуализации в CoDeSys прочитал: Конфигурирование элемента.
Удобно нажав на имя переменной, ввести туда значение.
Но надо не имя этой переменной, а динамическое содержимое видеть.
И "на него" вводить значение.
Плохо читали, для вывода в тексте ставим %d, %3.1f , %s или например Temp1= %3.1f ( 3 цифры до и одна после запятой) На скрине все варианты Вложение 64802
В Переменной, Вывод текста вставляем нужную переменную по F2. Вложение 64800
А во Вводе, например цифровую панель Вложение 64801
Я хорошо читал и перебирал варианты. :)
В Help-е CoDeSys по "F1" половины таких пунктов нет... :(
Пришлось качать файл и курить его.
Похоже что на v2.3 ОВЕН-ы забили ...
Спасибо за помощь! :)
P.S. Небольшой вопрос:
Нужен рабочий пример передачи PLK110 по RS485 на терминалку одного байта.
В документации примеры - с ходу даже страшно туда заглядывать - как всегда наворочено...
Это навороченный пример?
Вложение 64810
Зачем изобретать велосипед?
Есть Овен ОРС сервер шлёт и принимает из порта что угодно. https://owen.ru/product/new_opc_server
Можно использовать эмуляцию панели СП3ХХ (только панель Мастер), тут в соседней теме выкладывал пример обмена с реальным ПЛК.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37216&p=397189#6
Выложенный скрин прямо оттуда, из Help-а CoDeSys по "F1"