Рекомендации от данфоса https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post387626
Вид для печати
Рекомендации от данфоса https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post387626
Вопрос вдогонку. 3 насоса уже работают на одну трубу по пид закону, на каждом отдельно свой пч и датчик давления. Реально ли настроить 4 насос подключённый к этой же трубе по пид закону? То, есть работу 3 насосов останавливать нельзя и при этом подобрать коэффициенты 4му? Важно, 4 пч другой фирмы, поэтому тупо скопировать параметры не получится.
А если картинки посмотреть?
"настройка коэффициентов ПИ регулятора"
Вложение 64489