не забываем про ограничение сетевых переменных для ПР, возможно в ПР100 их даже больше, чем в ПР200.
Вам нужна панель с возможностью скриптов желательно, чтобы в ПР упаковывать переменные в один регистр, если действительно большая программа.
А то вам может проще будет купить ПЛК (не Овен) и не делать мозг с различного рода извращениями... з.ы. не знаю, насколько у вас там большая программа, но я бы очень сильно задумался над этим вопросом...
-
Вложений: 2
Здравствуйте, подключаю ПР100 к панели WEINTEK. Через Owen Logic залил настройки порта RS 485 , но панель не читает регистры ПРки. Подключаюсь через адаптер RS485 и программы ModbusPull. также пишет нет соединения. Скрины прилагаю. Пните куда копатьВложение 89307Вложение 89308
-
Вложений: 1
Добрый день.
Пришлите скрин настроек соединения с WEINTEK.
Что-то типо такого:Вложение 89309
-
Вложений: 1
Отправляю скрин панели Вложение 89312
-
На панели адрес устройства 3, а на ПР адрес равен 1.
А должны совпадать.