А в настройках вкладки на панели задано ее автообновление?
Вложение 65065
Вид для печати
А в настройках вкладки на панели задано ее автообновление?
Вложение 65065
К сожалению не было доступа к панели, чтобы попробовать. Когда появилось, то обнаружилось следующее. Если включить автообновление, то слетает авторизация. У меня реализовано разграничение по уровню доступа, в протокол работы пишется имя пользователя. Т.е. работать невозможно. В итоге автообновление отключили.
Да, именно так
Очередная задача по протоколированию работы установки. Есть 4 нагревателя. Для каждого нагревателя требуется вывести графики температуры 3 шт. (REAL). Т.е. для каждого нагревателя будет отдельный экран с трендом.
И надо, чтобы на флешку писался архив: 4 нагревателя * ( 3 температуры REAL + код ошибки DINT). Период записи - каждые 120 с. Каждые сутки - новый файл.
Вопрос: как лучше/проще это реализовать?
OwenVisuTools пишет данные трендов на флешку. Делать 4 тренда, который будут работать одновременно?
Или лучше использовать OwenArchiver ?
Чтобы каждые сутки создавался новый архив, требуется:
- отследить начало новых суток,
- остановить тренд,
- изменить имя файлов архивов,
- запустить тренд.
Так?