Хоть здесь признали недостатки,Цитата:
в чем у нас действительно проблема, так это в описании параметров прибора ТРМ151, для которых не указан точный тип данных.
в ТРМ 148 уставки объявлены как float.
Считываются они действительно как float.
Вид для печати
Хоть здесь признали недостатки,Цитата:
в чем у нас действительно проблема, так это в описании параметров прибора ТРМ151, для которых не указан точный тип данных.
в ТРМ 148 уставки объявлены как float.
Считываются они действительно как float.
Продолжу тему: задача примерно такая же, получить уставки параметров с трм151 на ПЛК100.
1) Скорость изменения уставки (LF.LU), считывал и как float и как word, получаю значение которое не могу декодировать...
2) Значение уставки (SP.LU), считывается как word, получаю целое значение уставки, дробной части нет.
3) Длительность шага (t.PS), здесь вопросов нет, считываю как word и получаю значение в минутах.
Помогите с декодированием 1 и 2.