Прибор: ПР103-230.1610.01.1.0
Версия прибора: 1.0.40
Заводской номер: 100893211232584881
Пробовал подключать и чистый прибор и с загруженной программой. Результат одинаковый. Программа работает.
Вид для печати
Прибор: ПР103-230.1610.01.1.0
Версия прибора: 1.0.40
Заводской номер: 100893211232584881
Пробовал подключать и чистый прибор и с загруженной программой. Результат одинаковый. Программа работает.
В овен лоджике привязывали к сетевым параметрам пользовательские переменные?
Вложение 59624
Да, привязывал. Не нужно было?
Не помешало бы добавить кнопу "Сохранить настройки" в Овен лоджик.
А то в мануале на ПР написано, что можно поменять и всё...
Поменял IP через конфигуратор, не без секса.
ПР-103 не пингуется. Так и должно быть? А как проверить связь?
Здравствуйте, не меняется текущий ip адресВложение 68954
Записал в новые приборы ПР103 программу с IP 192,168,1,155. При этом приборы прошились, но новый IP не установился.
Пингуются и прошиваются по дефолтному адресу 192,168,1,99. Попытки записать новый адрес ни к чему не приводят, остается 99.
Решение нашли методом "тыка". Надо из лоджика записать любой левый IP, например 192,168,1,160. А потом записать нужный IP 192.168.1.155.
И было нам счастье...