На столе положил панель и подключил один модуль(свободных других в наличии нет, они на объекте). Когда в конфигурации он указан один - проблем нет, а когда в конфигурацию добавляю еще один - лампочка "rs-485" на модуле начинает промаргивать с периодичностью в 5-20 сек(Как вы это детектируете? Покажете скринами?). Длина кабеля соответственно 15 см между панелью и модулем МЕ110. Быть может СПК107, не получая ответов от запросов отсутствующих модулей так и должна реагировать? не знаю.
При опросе отсутствующих устройств начинают срабатывать таймауты - и опрос тех устройств, которые реально есть, действительно становится реже.
Увеличение периода опроса до 5-20 секунд при наличии в конфигурации всего одного физически отсутствующего устройства - это действительно много.
Такое значение для меня является неожиданным.
Вы заинтересованы в исследовании этой ситуации?
Тогда подключите модуль к ПК через конвертер RS-485/USB и запустите проект на виртуальном контроллере:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post296706
Посмотрим, какие задержки в обмене будут в этом случае.
Ну вот на скрине видно, что связи нет. В этом случае вообще нет опроса. И Преобразователь USB-RS485 в сторону модуля не моргает:confused:Вложение 59385
Может это связано с тем, что я на все модули шаблоны модуля МЕ110_3М использовал?Вложение 59386
Я не забыл, а просто не знал. Теперь прописал и картина такая же как и на реальном контроллере. Показания напряжения сети появились спустя примерно 30 секунд. И соответственно моргает модуль МЭ110 крайне редко(5-6 морганий подряд, через секунд 20-30 примерно).Вложение 59389
Удалил из дерева Modbus_COM отсутствующие модули- всё работает корректноВложение 59392